首页>注册公用设备工程师>考试复习指导>正文
注册公用设备工程师:消防气压给水设备的性能要求和试验方法

www.zige365.com 2011-4-8 14:17:37 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心

6.13.1 给设备送入两路电源,检查其供电切换及确保消防用水量等功能,应分

别符合5.11.1和5.11.4各条的规定。

6.13.2 分别用自动、手动、远距离操作三种方式启动设备使之处于正常运行状

态,开启设备出水阀门放水,使主消防泵启动。设备应能符合 5.11.2、5.11.3 各

条规定。

6.13.3 调整压力控制仪表,使设备正常运行,分别记录设备的最高工作压力和

最低工作压力。

开启设备出水阀门放水,使消防泵启动,记录消防泵启动压力P 。

2

调整液位控制仪表,使液位分别在最高工作液位和最低工作液位,设备运行

正常后,记录各工作液位值。

观察压力控制和液位控制互锁情况。

上述每种状态下测量数据应不少于6个,试验用压力测量仪表的精度应不低

于 1.5 级,液位测量仪表的精度不低于 2 级。试验结果应符合 5.11.5、5.11.6 各

条规定。

6.14 备用泵试验

启动设备,工作正常后开启设备出口阀门放水,使其主消防泵启动,处于消

防供水状态。切断主消防泵的供电电源,检查主消防泵、备用泵的切换情况,应

符合 5.11.7 条规定。使备用泵在消防供水状态上连续运行,应符合 5.6.2 条 b 的

规定。

6.15 气体顶压系统控制阀门工作可靠性试验

将阀门按工作位置安装在试验装置上,在温度为 20±5℃的条件下按下列试

验顺序完成该项试验。

a. 用氮气或压缩空气给阀门充压至阀门最高工作压力,稳定时间不少于5s;

b. 启动控制装置泄压,阀门开度应大于正常开度的50%;

c. 压力下降至0后关闭阀门;

d. 重复a。

上述试验应重复100次。阀门正常工作时要破坏的某些零件,在每次试验后

及时更换,以便进行试验。

试验结果应符合5.12.2条规定。

6.16 噪声测量

噪声测量方法按照GB 3216 的有关规定进行,测量结果应符合5.13条规定。

7 检验规则

制造单位应制定并遵守质量管理规程,确保每批产品都符合本标准规定。

7.1 部件和整机检验

7.1.1 设备的外购配套件须有产品合格证并经入厂检验合格后方可使用。

7.1.2 设备的气压水罐、水泵机组、电控柜等主要构成部件,必须在检验合格后

方可组装使用。

7.1.3 在使用现场组装的设备,可在现场检验整机性能。

7.2 检验分类

7.2.1 产品检验分出厂检验和型式检验,有下列情况之一时,应进行型式检验。

a. 新产品或老产品转厂生产的试制定型;

b. 正式生产后,如结构、材料、工艺有较大改变时;

c. 正常生产时,定期或积累一定产量后;

d. 产品长期停产后,恢复生产时;

e. 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;

f. 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

7.2.2 设备的型式检验应按本标准规定进行全部项目检验。

7.2.3 设备出厂检验应按本标准规定进行5.1、5.2、5.3、5.4.2、5.4.3.3、5.4.4.1、

5.4.5、5.6.2、5.7.4、5.8、5.9、5.10、5.11、5.12.1各项试验。

7.4 判定规则 GA 30-92

7.4.1 按本标准检验,全部检验项目合格,该产品判为合格。

7.4.2 按本标准检验,5.4.1、5.4.3.1、5.5、5.9、5.10 各条中有一条不合格,该

产品为不合格。其余各条试验不合格时,允许一次性调整,调整后仍有两条以上

(包括两条)不合格时,该批产品为不合格。

附加说明:

本标准由中华人民共和国公安部提出。

本标准由中华人民共和国公安部消防局归口。

本标准由公安部天津消防科研所、北京市消防局、北京燕峰隔膜压力供水罐

厂负责起草。