公用设备工程师(暖通空调)考试要点复习(10)
第九节 建筑防排烟
六、高层建筑机械加压送风防烟
设置机械加压送风防烟系统的目的,是为了在建筑物发生火灾时,提供不受烟气干扰的疏散路线和避难场所。因此,加压部位必须使关闭的门对着火楼层保持一定的压力差,同时应保证在打开加压部位的门时,在门洞断面处有足够大的气流速度,能有效地阻止烟气的入侵,保证人员安全疏散与避难。
(一)机械加压送风防烟部位的确定
根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—98)(2001年版)规定下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:
1 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室,如图2.9-9(p251)不具备自然排烟条件的防烟楼梯梯间及其前室示意图所示。
2.采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。
3.封闭避难层(间)
对防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和合用前室,由于各部位采用机械加压送风与可开启外窗自然排烟这两种方式的组合不同,需要根据不同的组合情况,确定设置机械加压送风系统设施的部位,见(p251)表2.9-8。
(二)机械防烟系统方式选择
机械防烟是向防烟楼梯间及其前室加压送风,造成与走道之间一定的压力差,防止烟气入侵。防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室及合用前室的加压送风系统的方案及压力控制见机械 加 压 送 风 部 位表2.9-9(p251)。
(三)加压送风防烟系统送风量的计算方法
1.压差法:采用机械加压送风的防烟楼梯间及其前室;消防电梯间前室及合用前室的加压送风量按门关闭时保持一定正压值计算。
m3/h (2.9-1)
LY—正压送风量,m3/h;
Δp—门窗两侧压差值。根据加压方式和部位取25~50Pa;
1.25—不严密处附加系数;
b—指数,对于门缝及较大漏风面积取2,对窗缝取1.6;
0.827—常数;
f—门、窗缝隙的计算漏风面积,m2。四种类型标准门的漏风面积见(p252)表2.9-10。
如防烟楼梯间有外窗仍采用正压送风时,其单位长度可开启窗缝的最大漏风量(Δp=50Pa)根据窗户类型确定如下:
单层木窗15.3m3/(m·h);
双层木窗10.3 m3/(m·h);
单层钢窗10.9m3/(m·h);
双层钢窗7.6m m3/(m·h)。
2.风速法
采用机械加压送风的防烟楼梯间及其前室,消防电梯间前室及合用前室,当门开启时,门洞处保持一定的风速。
(2.9-2)
式中LV—正压送风量,m3/h;
F—每个门的开启面积,m2;
v—开启门洞处的平均风速,取0.7~1.2m/s;
a—备压系数,根据加压间密封程度取0.6~1.0;
b—漏风附加率,取0.1~0.2;
n—同时开启门的计算数量。当建筑物为20层以下取2,当建筑物为20层及其以上时取3。
以上按压差法和风速法分别计算出的风量,取其中大值作为系统计算加压送风量。(《高规》GB50045-95第8.3.2条“当计算值和本表不一致时,应按两者较大值确定。表8.3.2-1至表 8.3.2-4”)
3.泄压阀开启面积计算
单独的消防电梯前室加压送风系统,如按保持开启门洞处一定风速,所需风量远大于保持正压所需风量时,可能造成消防电梯前室超压,宜考虑设置泄压阀,其阀板开启面积按前室和走道静压差值不超过60Pa计算。
(2.9-3)
式中F—阀板开启面积,m2/h;
LV—按风速法计算的正压送风量, m3/h;
LY—按压差法计算的正压送风量,m3/h。
4.加压送风量控制标准
高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量应由计算确定或按(p253)表2.9-11~表2.9-14的规定确定。当计算值和本表不一致时,应按两者中较大值确定。
(四)机械加压送风防烟系统的基本要求
1.机械加压送风风机可以采用轴流式风机或中、低压离心式风机,其安装位置根据供电条件、风量分配均衡、新风入口不受烟火威胁等因素确定。
2.楼梯间宜每隔2~3层设一个加压送风口;前室的加压送风口应每层设一个。