A.28800 B.16000 C.22400 D.44800 【答案】B 78、某洁净室经计算为保证空气洁净度等级的送风量为11000m3/h,根据热、湿负荷计算确定的送风量为10000m3/h,补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和为13000m3/h,保证供给洁净室内人员的新鲜空气量为9000m3/h,则洁净室内的送风量为( )m3/h。 A.21000 B.13000 C.22000 D.11000 【答案】B 79、已知过滤器(三级过滤)的计数效率分别为η1=10%,η2=60%,η3=99.97%,求总穿透率是( )。 A.0.0001 B.0.000108 C.0.001 D.0.01 【答案】B 80、设净化系统如下图所示,对大于等于0.5μm计数效率为η1 =20%,η2 =40%,η2' =30%,η3 =99.999%,则回风通路上过滤器的总效率为( )。 A.0.999952 B.0.999958 C.0.9999958 D.0.99999 【答案】C
|