注册公用设备工程师(暖通空调)精选模拟题(44) 61、有一台8缸压缩机,缸径D=100mm,活塞行程S=70mm,转速n=960r/min,运行工况为冷凝温度tk =30℃,蒸发温度t0 =-15℃,按饱和循环工作,制冷剂为氨。则该制冷压缩机的容积效率约为( )。 A.0.53 B.0.63 C.0.73 D.0.83 【答案】C 62、某冷水机组冷却水系统管路沿程阻力50kPa,局部阻力150kPa,从冷却塔底部水面到喷淋器出口的高差为2m,冷却塔喷淋室的喷水压力100kPa,则设计选择冷却水泵的扬程应为( )。 A.30.2m B.35.2m C.38.4m D.41.4m 【答案】B 63、有一超低噪声水喷射冷却塔,进出水管内径为200mm,管内平均流速1.8m/s,水温降为5℃,若制冷系统选用的是螺杆式冷水机组,则可估算该冷水机组的制冷量约为( )。 A.800kW B.890kW C.980kW D.1050kW 【答案】C 64、某冷库的冷却间,有一面外墙,热惰性指标D=0.45,其余均为内围护结构,冷却间温度为0℃,该冷库所在地区夏季空调室外日平均温度31.1℃,大气压力100kPa,则防止围护结构外表面结露的最小热阻约为( )m2·℃/W。 A.0.31 B.0.41 C.0.48 D.0.52 【答案】B 65、洁净厂房最大频率风向上侧有烟囱时,洁净厂房与烟囱之间的水平距离不宜小于烟囱高度的( )。 A.10倍 B.12倍 C.1.2倍 D.1.5倍 【答案】B 66、洁净房间内部污染源产尘主要来自( )。 A.建筑物地板面、墙面 B.工作台、家具 C.灯具 D.人员 【答案】D 67、人员净化用室和生活用室的布置,宜按下列( )顺序进行。 A.门厅→换鞋→更外衣→空气吹淋→更洁净服→洁净室 B.门厅→换鞋→更外衣→更洁净服→洁净室 C.门厅→换鞋→更外衣→更洁净服→空气吹淋→洁净室 D.门厅→换鞋→更外衣→空气吹淋→洁净室 【答案】C 68、我国原制定的空气洁净度等级标准中的10000级相当于现行国标《洁净厂房设计规范》(GB 50073-2001)中的( )。 A.7级 B.8级 C.9级 D.10级 【答案】A 69、洁净室的消防给水系统设置中,下列不需要设置室内消火栓的地点是( )。 A.上技术夹层 B.不通行的技术夹层 C.生产层 D.下技术夹层 【答案】B 70、空气洁净度等级认证的测试时间要求为当空气洁净度等级小于等于5时,最长时间间隔为( )。 A.5月 B.6月 C.8月 D.12月 【答案】B 71、《洁净厂房设计规范》(GB 50073-2001)中,控制粒径规定范围,下列( )数据正确。 A.0.1μm、0.2μm、0.3μm、0.5μm B.0.1μm、0.2μm、0.3μm、0.5μm、1μm C.0.2μm、0.3μm、0.5μm、1.0μm D.0.1μm、0.2μm、0.3μm、0.5μm、1μm、5μm 【答案】D 72、洁净室与周围的空间必须维持一定的压差,洁净区与非洁净区之间的压差应不小于( )。 A.10Pa B.8Pa C.6Pa D.5Pa 【答案】D 73、洁净室内各种设施的布置,应考虑对气流流型和空气洁净度的影响,下列( )不符合此要求。 A.单向流洁净室内不宜布置洁净工作台,非单向流洁净室的回风口宜远离洁净工作台 B.需排风的工艺设备宜布置在洁净室下风侧 C.余压阀宜布置在洁净气流的下风侧 D.送风口的风速不宜过小 【答案】D 74、空气洁净技术中的超微粒子指具有当量直径小于( )μm的颗粒。 A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.5 【答案】A 75、设洁净室需送入9000m3/h的风量,室内需新风量占送风量的10%,总漏风率为0.1,则系统新风量为( )m3/h。 A.900 B.10000 C.1900 D.8100 【答案】C 76、设洁净室需送入9000m3/h的风量,室内需新风量占送风量的10%,总漏风率为0.1,则洁净室回风量为( )m3/h。 A.10000 B.1900 C.8100 D.9900 【答案】C 77、某一非单向流洁净室的洁净度等级为6级,房间高4.0m,面积为80m2,所需换气次数为50次/h,房间断面平均风速在0.1m/s以下,则洁净室送风量为( )m3/h。 |
|
我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者: |
|
相关新闻 |
|
|
|
|
|