79、设净化系统如下图所示,对大于等于0.5μm计数效率为η1 =20%,η2 =40%,η2' =30%,η3 =99.999%,则回风通路上过滤器的总效率为(  )。
A.0.999952
B.0.999958
C.0.9999958
D.0.99999
 
80、某手术室容积为6m×6m×3.3m,共有10人,室内人员发菌量为1000菌落/(人·min)。采用初、中效两级过滤器,滤菌效率分别为0.5及0.95,新风量30%,室内菌落数不高于350个/m3,大气含菌落数为2000菌落/m3,则所需通风量是(  )。
A.1853m3/h
B.1188m3/h
C.2376m3/h
D.2970m3/h

 