注册公用设备工程师(暖通空调)精选模拟题(24)
61、有一台8缸压缩机,缸径D=100mm,活塞行程S=70mm,转速n=960r/min,运行工况为冷凝温度tk =30℃,蒸发温度t0 =-15℃,按饱和循环工作,制冷剂为氨。则该制冷压缩机的容积效率约为( )。
A.0.53
B.0.63
C.0.73
D.0.83
62、有一台R717的8缸压缩机,缸径D=100mm,活塞行程S=70mm,转速n=960r/min,运行工况为冷凝温度tk =30℃,蒸发温度t0 =-15℃,按理论循环计算。估算压缩机实际制冷量约为( )。
A.85kW
B.98kW
C.112kW
D.125kW
63、有一超低噪声水喷射冷却塔,进出水管内径为200mm,管内平均流速1.8m/s,水温降为5℃,下列( )最接近该冷却塔的排热量。
A.1185kW
B.1120kW
C.1200kW
D.1250kW
64、某直燃型溴化锂吸收式冷水机组实测得发生器加热量为1300kWh,机组制冷量为1500kW,则该工况的热力系数约为( )。
A.1.25
B.1.15
C.0.95
D.0.87
65、空气含尘浓度有以下几种表示方法,一般的室内空气含尘允许浓度采用( )。
A.质量浓度 kg/m3
B.计数浓度 粒/m3
C.粒径颗粒浓度 粒/m3
D.沉降浓度 t/(km2·月)
66、人员净化用室和生活用室的布置,宜按下列( )顺序进行。
A.门厅→换鞋→更外衣→空气吹淋→更洁净服→洁净室
B.门厅→换鞋→更外衣→更洁净服→洁净室
C.门厅→换鞋→更外衣→更洁净服→空气吹淋→洁净室
D.门厅→换鞋→更外衣→空气吹淋→洁净室
67、有两台高效过滤器,其过滤效率分别为99.99%和99.98%,下列评价其过滤性能的正确说法是( )。
A.过滤性能很接近
B.过滤性能相似
C.用穿透率看相差一倍
D.其差别是由测量方法不同引起的
68、为了避免污染空气漏入系统,中效过滤器应设置在系统的( )。
A.负压段
B.正压段
C.系统的末端
D.以上说法都不正确
69、对洁净室而言,不同的气流流型适应不同的洁净级别,下列( )说法正确。
A.非单向流洁净室通常适用5级以下(GB 50073-2001)
B.单向流洁净室通常适用5级以上(GB 50073-2001)
C.辐流洁净室的适应洁净级别低于非单向流洁净
D.辐流洁净室的能耗高于单向流洁净室
70、洁净室新风量的确定不需要考虑的因素是( )。
A.作业人员健康所需新鲜空气量
B.维持静压差所需补充风量
C.补充各排风系统的排风所需新风量
D.洁净室的送风量及气流组织
71、下列用于调节洁净室内的正压值的合适阀门是( )。
A.新风管上的调节阀
B.送风支管上的调节阀
C.回风支管上的调节阀
D.回风总管上的调节阀
72、在空气洁净技术中用于空气洁净度分级的空气中悬浮粒子尺寸范围在( )μm。
A.0.1~10
B.0.3~3
C.0.1~5
D.0.5~5
73、空气洁净技术中的超微粒子指具有当量直径小于( )μm的颗粒。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.5
74、空气吹淋室的含义是指( )。
A.洁净室中的气流是辐射状
B.设在非净化区的准备室
C.用于物料清洁的房间
D.利用高速洁净气流吹落并清除进入洁净室人员表面附着粒子的小室
75、求洁净度等级为4级要求,粒径为1.0μm的粒子最大允许浓度为( )。
A.8
B.83
C.832
D.83250
76、设洁净室需送入9000m3/h的风量,室内需新风量占送风量的10%,总漏风率为0.1,则系统新风量为( )m3/h。
A.900
B.10000
C.1900
D.8100
77、某一单向流洁净室的洁净度等级为5级,房间高4.0m,面积为60m2,房间断面平均风速约0.3m/s,换气次数在350次/h以下,则洁净室送风量为( )m3/h。
A.84000
B.64800
C.74400
D.148800
78、某洁净室经计算为保证空气洁净度等级的送风量为11000m3/h,根据热、湿负荷计算确定的送风量为10000m3/h,补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和为13000m3/h,保证供给洁净室内人员的新鲜空气量为9000m3/h,则洁净室内的送风量为( )m3/h。