(7)封堵 ①电缆敷设完毕后,应对电缆路径上的沟、槽、管、洞进行封堵。 ②对预留设备开孔进行封堵。 ③电缆井应封堵。 ④封堵材料应防火及防鼠,不允许采用软性封堵材料。 2)其它特别要求 (1)对土建预留工程的验收 供电系统变配电工程承包商应对以下与供电系统相关的土建工程进行确认,以确定其是否满足设计要求。包括: ①电缆敷设路径上的沟、槽、管、洞的位置及数量。 ②设备安装孔洞。 ③变电所巡视门洞、设备运输通道及设备二次运输承力装置。 ④接地网接地引出线的位置及数量。 如验收发现与安装要求有较大偏差,并影响后序工作的进行,供电系统变配电工程承包商应对其进行汇总并及时报告业主,由业主负责协调和处理,供电系统变配电工程承包商有义务服从业主的协调结果。如果由于供电系统变配电工程承包商未及时发现问题而影响后序工作,供电系统变配电工程承包商应自行负责完成。 (2)满足地铁施工现场的特殊要求 地铁工程构筑物布局紧凑、机电设备密集,变电所多分布于站厅、站台、地面等不同位置,其设备用房、设备运输通道、电缆敷设空间具有净空低、面积狭窄的特点。 供电系统变配电工程承包商在施工中应充分考虑净空低、面积狭窄、多专业交叉施工等因素,制定合理的设备布置、运输、安装及电缆敷设方案。除应配备常用运输、安装及测试设备外,还应配备一些特殊的工器具,如在有限活动空间内灵活操作的小型起重搬运工具。 根据现场条件及施工进度的不同,设备运输可能采用轨道运输或地面运输,供电系统供变电工程承包商为确保将变电所大型设备(如变压器、电缆盘、开关柜等)安全、及时运达安装场所,应编制相应的设备运输方案。承包商报价中应考虑设备由车辆段至各车站的装卸、运输台班费用。 (3)施工工序的配合 变电所设备的预埋件预埋在装修层中,供电系统变配电工程承包商应按工期安排配合装修层的施工,将设备预埋件制作、安装完毕后交车站设备房装修承包商进行装修层的施工,并提供必要的配合工作。 在某些地段,环控、气体消防、低压配电及变电所等多专业管线并行或分层敷设,如条件允许,应优先考虑合架或共架方案。相关承包商在综合管线的设计及施工过程中有责任按业主要求密切配合,以降低投资、优化布置、缩短工期。 由于接口配合不完善或施工工序倒置所造成的费用增加由供电系统变配电工程承包商负责,并不能因此延长工期。 (4)成品保护 地铁施工多边进行,不同系统间存在相互干扰。供电系统变配电工程承包商应服从业主对地铁施工作业的管理及安排,有责任对施工中的交叉作业或干扰作业进行协调和配合,对自有成品进行必要的保护,同时还应保证施工作业中不能对非自有成品造成危害或影响。 在施工过程中变电所内会有空气潮湿、有凝露现象,供电系统变配电工程承包商应考虑购置足够数量的排风、除湿设备,以保证设备开箱后的安全。投标人在投标时应就此单独作出说明。 在工程移交前,供电系统变配电工程承包商应保证产品的完好性,在此过程中所发生的丢失、破损由供电系统变配电工程承包商负责恢复。 |