电气工程师考试经验-建筑电气安装工程的常见问题与解决对策
|
|
|
|
|
4、吊扇、灯具安装问题及解决对策 吊扇、灯具施工中常见的问题:(1)吊扇、灯具安装偏位,在同一房间、走廊内,成排灯具和吊扇水平度、垂直度偏差超过规定值; (2)吊扇钩预埋与接线盒距离过大,吊扇上罩遮不住接线盒孔洞,导线外漏,吊钩不预埋,吊扇固定在龙骨上; (3)日光灯用导线代替吊链,引下线用硬导线,软导线不和吊链编叉直接接灯,导线在日光灯罩上面敷设; (4)直接装在顶板上的吸顶灯不装木台或木台质量差,装在吊顶板上的吸顶灯不作固定框,直接用自攻螺丝固定在顶板上; (5)需要接地的灯具罩壳不接地。 应按下列要求施工: (1)吊扇的挂钩直径不应小于悬挂销钩的直径,且不得小于l0mm,预埋混凝土中的挂钩与主筋相焊接; (2)吊杆上的悬挂销钉必须装设防震橡皮垫及防松装置; (3)扇叶距地面高度不应低于2.5m; (4)组装吊扇时严禁改变扇叶角度,扇叶的固定螺钉应有防松装置,吊杆之间、吊杆与电机之间螺纹连接的啮合长度不得小于20mm,并必须有防松装置,接线正确,运转时扇叶不应有显著颤动; (5)灯具采用钢管作吊管时,管内径不应小于10mm; (6)吊装的日光灯应根据图纸要求的规格型号,把预埋接线盒的位置定在吊链的一侧,不要放在灯中心,这样日光灯的引下线就可以与吊链编织在一起进灯具,吊链环附近如果没有现成的孔洞。可另钻孔,使导线进灯具,不要沿灯罩上敷设导线从中间孔进灯具; (7)大型吸顶灯或大型吊灯,必须安装固定框或预埋吊钩,灯具外壳要求接地的,必须牢固接线,保证安全; (8)金属卤化物灯安装高度应在5m以上,电源线应经接线柱连接并不得使电源线靠近灯具的表面,灯管必须与触发器和限流器配套使用。 5、防雷接地安装问题及解决对策 在民用建筑电气安装工程防雷接地部分经常出现以下问题: (1)设计人员在轻型彩钢屋面板上设置镀锌钢筋作避雷网时,避雷接地极测试点说明不妥; (2)防雷接地极,避雷网施工中,焊接不符合要求; (3)接地极电阻测试点设置不符合要求。 解决对策: (1)设计轻型彩钢屋面板避雷网带时,如果固定,要考虑怎样利用彩钢板; (2)现在的避雷接地极一般采取桩基筋、基础筋焊接为一体,通过柱筋连接到避雷网。设计图上再出现“断接卡”测试点不妥,应改为设置接地极测试点。测试点用4×40镀锌扁铁引进; (3)利用基础钢筋做接地极时,一般用内、外两根主筋,把整个基础内、外两根主筋一圈的搭接处焊牢,再把圈内纵、横基础两边的主筋与外围两根主筋搭接焊牢,有桩基的用两根桩筋按设计要求的点连接到基础主筋上,然后按图纸指定的柱筋(一般用外侧两根)焊接到基础主筋上作为引下线。各焊接点按要求双面焊,焊接长度为各钢筋直径的6倍,不允许点焊。钢筋对接时应双面焊,焊接长度为60mm,搭接处应平放; (4)在高层住宅防雷施工中,9层以上的金属门窗框应用25×25镀锌扁铁与接地筋焊接,防止侧雷击在门框、窗户上。从一层至顶层每隔一层的圈梁外围主筋搭接处跨钢筋焊牢,再接到避雷引下线的柱筋上作为均压环。 6、电气调试 当电气系统安装完毕后,必须对整个系统进行调试,以确保其使用的安全性、稳定性,有关调试要求如下: (1)用1000VMΩ表对盘柜的绝缘电阻和电机电阻进行测试,要求其绝缘电阻值≥0.5MΩ; (2)检查电力电缆两端的相位是否一致,并与电网相序相符,两端用标牌作标记,要求绝缘电阻测试其值≥1MΩ; (3)控制电缆接线施工,其接线应正确,并使用校线器对其作一次校线,电缆芯线和所配导线的端部均应作相应回路编号; (4)设备运行前,检查电机外壳接地是否良好,电机转了的灵活性及旋转力一向是否门确,并无碰卡现象;电机应做单台送电试验,送电前应先调整好相应的过载电流,把设备脱开做空载试车,用钳型电流表检测空载电流,用点温度计检查电机外壳和轴承的温度是否符合有关的要求;一般空载试运行时间为2h,并做好有关记录; (5)联锁系统调试应与工艺机械各专收配合进行,以防止损坏设备和发生事故 |
|
我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者: |
|
相关新闻 |
|
|
|
|
|