则φ=(N1-N2)30°
如果并列运行变压器容量相同,短路电压相等,而只有接线组别不同,则产生环流
例:当30°时短路电压为UdL=7.44%时
只有在故障情况下,才允许短时通过这样大的电流,由此可见,在作用下,并列运行变压器的二次绕组内虽然没有接负载,但在回路中也会出现几倍于额定电流的环流,这个环流会烧坏变压器。因此接线组别不同的变压器绝对不能并列运行。
根据变压器并列运行条件,上述变电站两台主变符合三个条件可并列运行:①变压器的接线组别相同,均为Ynd11;②变压器变比相同(通过有载调压实现);③变压器的短路电压相等(相差+4.7%<+10%),且容量相等。
3、n台变压器并、解列运行的经济点计算
运行中的变压器损失可分成铁损和铜损。一般说来,铁损基本不变,但铜损随着负荷电流的平方而变化。因此,在一定负荷下,多并列运行一台变压器的总铁损增加而铜损将减少。变压器并、解列的经济点按下列公式计算:
3.1在n台变压器容量、型式(型号)一样(相同)时;
3.1.1当总负荷增加时,满足下式则应增加一台,即:S>Sn 3.1.2当总负荷下降时,满足下式则应解列一台,即:S<Sn QO=I0%Sn×1/100Qk=Vk%Sn×1/100式中S——变压器的总容量(kVA)
Sn——每台变压器的额定容量(kVA)
N——运行中的变压器台数PO——空载有功损失(kW)
QO——空载无功损失(kvar)
IO%——空载电流PK——短路有功损失(kW)
QK——短路无功损失(kvar)
VK%——百分阻抗K——无功电力经济当量(一般在系统最大负荷时取0.1,在最小负荷时取0.06)
现以上述某变电站两台变压器为例,计算其并、解列运行的经济点。从变压器技术参数可知:PO1=PO2=7.01kWPK1=PK238.37kW IO1%=IO2%=0.24 VK1%=7.44VK2%=7.81也即当变电站10KV总负荷大于2817KVA时,应增投一台变压器,即两台变压器并列运行,10KV总负荷小于2817KVA时,由单台变压器运行,从而达到变压器经济运行的目的。
4、变压器并列运行应注意的事项
①变压器运行前必须进行极性、接线组别及变比的测量试验以确保变压器安全并列运行。
②变压器在安装后以及在进行过有可能使相位变动的工作后(如装拆进出线)必须经过核相后才允许并列运行。
③并列运行时,应合理选择并、解列点。
④变压器并列运行前,必须根据各变压器档位的电压比,确定并列运行的变压器变比相等时所对应的档位,并进行相应的档位调整。
⑤当并列运行的变压器中性点是经消弧线圈接地的,须进行消弧线圈由接一台主变运行切换到另一主变运行倒闸操作时,应遵循先停后送的原则,严禁将消弧线圈同时接入两台变压器的中性点上。
⑥并列运行中的变压器,当其中一台因保护动作跳闸时,应迅速调整负荷,以确保继续运行的变压器安全运行。