首页>电气工程师>复习指导>正文
注册电气工程师复习资料 变压器的并列运行分析

www.zige365.com 2011-3-21 14:06:04 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心

  引言

在发电厂和变电所中,变压器是重要电气设备,为了提高供电的可靠性和灵活性,减少能量损耗,保证经济运行,通常将二台或数台变压器一次侧以及二次侧同极性的端子之间通过同一母线分别互相连接的方式来运行。其意义是:当一台变压器发生故障时,并列运行的其它变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当变压器需要检修时可以先并联上备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,既能保证变压器的计划检修,又能保证不间断供电,提高供电的可靠性。又由于用电负荷季节性很强,在负荷轻的季节可以将部分变压器退出运行,这样既可以减少变压器的空载损耗,提高效率,又可以减少无功励磁电流,改善电网的功率因数,提高系统的经济性。但是,变压器并列运行应同时满足下列条件:
  ①变压器变比相同(允许有±0.5%的差值);
  ②变压器的短路电压相等(允许有±10%的差值);
  ③变压器的接线组别相同。除满足以上三个条件外,对于并列运行变压器容量比一般不超过3:1.
  2、变压器并列运行条件分析(下面结合某一变电站进行分析)
  2.1某一变电站两台变压器技术参数及电气主接线:
  变压器的技术数据
  变压器分接开关各档位对应表
  2.2不满足变压器并列运行条件分析
  2.2.1变压比不同时的变压器并列运行分析当并列运行变压器的接线组别相同、短路电压相等,而变比不等时,那么并列运行变压器的二次电压不等。当两台变压器空载时,二次回路就会有电压差,因此而产生环流Ic.变比相差越大,产生环流也越大,影响变压器容量的合理利用,所以并列变压器变比相差必须限制在0.5%之内。
  式中:ZdL1、ZdL2分别为两台变压器的短路阻抗;
  Ue1、Ue2分别为两台变压器的二次额定电压;
  若两台变压器中第二台的容量大,即Ie2>Ie1
  式中UdL1、UdL2分别为两台变压器的短路电压
  以上述变电站为例:设1#主变档位为I档,2#主变档位为I档:
  由于S1=S2=6300KVA则
  因此上述变电所两台主变变比不等时,产生环流
  以上计算可知,上述两台变压器变比不等相差2.5%时,产生环流可达额定电流的17.8%.由于环流在变压器空载时便存在,它占据了变压器的容量,增大了变压器损耗,不能使所有并列运行的变压器都带上额定负荷,结果使变压器的总容量不能充分利用考试大-中国教育考试门户网站(www.Examda。com)
  2.2.2短路电压不等时变压器并列运行分析当并列运行中的变压器接线组别和变比都相同,而短路电压不等时,变压器二次回路不会产生环流,但会影响两台变压器的负荷分配。
  从两台并列运行变压器简化等值电路图可以看出:
  11ZdL1=12ZdL2即负载电流与短路阻抗ZdL成反正
  由于Ue1=Ue2则Ie1Ze1=Ie2Ze2
  式中1*1、I*2两台变压器的负荷电流相对值;
  Z*dl1、Z*dL2两台变压器的短路阻抗相对值,数值与短路电压相等。
  从上式说明,负载电流的相对值与短路电压成反比,由于短路电压不等,所以负载电流相对值不等,并且说明短路电压不等的变压器并列运行,不能同时达到满载。
  如上述某变电站,1#主变UdL1=7.44%,2#主变UDl2=7.81%,
  则两台变压器短路电压不等,根据I*1Z*dl1=I*2Z*dL2代入有关数据
  由此可见,当短路电压数值大的变压器满载时,短路电压数值小的变压器会过载。为使负荷合理分配,在两台变压器短路电压相差不超过±10%的情况下,可选择容量大的变压器短路电压小些,一般要求并列变压器容量比不宜超过3:1,也就是限制了变压器的短路电压相差值不至过大。
  2.2.3接线组别不同时变压器并列运行分析当并列运行变压器的变比和短路电压相同,而接线组别不同时,变压器并列运行的回路中会产生环流。绕组接线组别不同的变压器并列运行时,同名相电压间的位移角φ等于连接组号N之差乘以30°

本新闻共2页,当前在第1页  1  2  

我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者:
相关新闻
电气工程师复习资料:火电厂节水技术路径与管理措施
2011年电气工程师考试 磁阀式可控电抗器特性分析及仿真
电气工程师复习资料:变频器在电厂工业水泵上的节能应用
交流电动机的能耗制动
交流电动机的能耗制动