2.4 空压机运行状态说明
该压缩机自投产后,从空压机轴振动及温度方 面看未出现异常,运转平稳,运行状态良好。从压缩机的出力状态看,即使是在投产后的前两年,其 排气量也相对偏小。这主要表现在受环境因素的影响较大。当气温达35℃以上时,空气量下降5%。但在使用近三年后,空气压缩机的排气量有明显减少的趋势,尤其在2000年9月,排气量已不足 55000m3/h,且此时空压机的进口导叶也已接近全开。由于无法保证分子筛均压切换时的空气量,导致空分精馏工况产生波动,调节困难。为进一步明确问题,排除环境方面的影响,下面将2000年9 月与1999年9月在水温和气温基本相同的状况下,出力状况比较如表2所示。
表2 空压机同期性能比较
参数
时间
气温℃ 水温℃ 一级吸入温度℃ 二级吸入温度℃ 三级吸吸入温度℃ 导叶开度% 排气流量m3/h 排气压力kPa 吸入压力kPa
1999.9 20.3 22.4 25 29 28 79 59.60 419 97
2000.9 18.3 25 26 28 27 78.4 56349 408 97
1999.9 21 24.5 24 27 25 71.7 60115 420 97
2000.9 19 24 22 26 26 66.2 56011 408 97
1999.9 22 22.7 21 29 28 67.5 59868 419 97
2000.9 20 23.9 23 26 26 65.8 55866 407 97