一、 工程概况
宝龙工业城南同大道(宝龙一路至六路段)市政工程位于龙岗区宝龙工业城北部,道路主体为东西走向,西端起始宝龙一路,往东沿线经过宝龙二、三、四、五路,终点与现状宝龙六路及南同大道东段路口相接。道路全长1952.989m,红线宽35m,双向四车道砼路面。
宝龙工业城南同大道(宝龙一路至六路段)市政工程包括:道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、电信工程、道路照明工程、燃气工程、绿化工程、箱涵工程。
其中给排水工程约有给水管2314米,雨水管3208米,污水管2436米;箱涵1200米。
1.1 地形地貌及地质特征
拟建场地的原始地貌为冲洪积裙、剥蚀残丘,局部区域为山麓。场地整体高低起伏较大。根据《岩土工程勘察报告》所列举内容,土层自上而下依次为:人工填土,粘土,坡积亚粘土,残积亚粘土。除人工填土欠固结其余土层呈可塑状~硬塑状,力学性质较好,但残积亚粘土层水理性较差、遇水易软化。该区域土层属弱透水性土层,地下稳定水位较深,埋藏特征主要为上层滞水,及孔隙潜水。其中里程0+000~0+300段为旧路改造,按设计需翻填处理;里程0+620~1+160段回填有平均5米厚度的石料,密实程度不均,未完成自重固结,按设计需强夯处理;里程1+180~1+390段为回填土,按设计需换填处理。
1.2 给排水现状
给水系统现状:在宝龙一路至宝龙三路段有现状DN600给水管及一些其他过路给水管;宝龙五路至宝龙六路段有DN200现状管线,从宝龙二路至宝龙五路之间没有现状管线,该片区供水管网不完善,设计范围内供水主要依靠宝龙一路和宝龙六路下市政给水管供水。
污水系统现状:无现状排水管网。
雨水系统现状:在宝龙一路至宝龙二路段有DN600,DN1000现状雨水管及1200X1500,2000X1800,2500X2000现状雨水箱涵及渠道。和宝龙六路路口有DN1200现状雨水管,其他处无现状管线。