七、空调冷、热源设备及水系统
1.熟悉确定空调冷、热源及其设备的基本原则。在《暖通规范》7.1.1及《教材》P399~P400种有详细叙述。重点要放在对于不同的应用条件上,注意《暖通规范》中各条文文字之间的区别。特别是对采用电能作为供热热源,要注意其使用条件。
2.熟悉对几种主要的冷源装置(离心机、螺杆机、往复机、吸收机、直燃机和风冷机组--含前三种机型)的主要特点、工作原理、工作范围以及适合采用的容量范围。了解上述机型的COP范围。(《暖通规范》表7.2.1和《教材》P402~P406。
3.了解部分负荷下对机组的评价方法(IPLV和NPLV的来源和所包含的物理意义,注意几个工况点的负荷率值)。
4.熟悉各种冷源设备的容量调节方式
往复式--调节压缩机台数或者单台气缸数,有级调节;
螺杆机--调节压缩机台数或者单台的滑阀,可做到无级调节;
离心机--通常是调节进口导叶开度,个别的调压缩机转速,无级调节;
吸收机--调节热源参数(通常是热源流量),可无级调节;
直燃机--调节燃料供应量或燃烧器数量,实际产品分有级和无级调节两种情况;
5.了解冷却水温变化对冷水机组的性能影响(尤其是对吸收机--《教材》P405~406)。
6.熟悉风冷热泵的特点、选择时的影响因素,掌握风冷热泵选择时对容量的修正方法(尤其要考虑由于除霜引起的供热量修正)。
7.熟悉设计冷、热源机房时要考虑的一些基本因素。
(1)面积要求;(2)隔声要求;(3)大型设备的运输与就位;(4)检修空间;(5)结构荷载(尤其是机房不在建筑的最底层时);(6)管道荷载;(7)排水设施;(8)通风换气要求;(9)防火与防爆要求(后者主要针对直燃机或燃油燃气锅炉房);(10)运行管理要求。