3)能够通过热平衡方程计算水环热泵系统的冷、热量(尤其是辅助热源用量)。
辅助热源热量(设计值):Qf = Qr - Qn - QN 式中:
Qr -- 建筑冬季计算耗热量,
Qn -- 建筑冬季内部发热量,
QN -- 所有水环热泵机组的耗电量之和;
4)对循环水水温的要求。《暖通规范》7.3.6条:15~35℃;
5)由于设水环热泵系统的建筑通常不再设其它空调系统形式,因此要了解该系统的新风供应及处理方式:热回收方式、混风方式(要注意此时应对使用工况与标准工况的差距进行修正)、冬季循环水预热或辅助热源加热的方式。
4.变制冷剂流量分体式空调系统(VRF)
(1)掌握系统构成及技术特点:
构成:室外主机+冷媒管道+室内机(通常为多台)
技术特点(其它特点不详述):(1)属于直接膨胀式空调系统;(2)室内机通过电子膨胀阀自动控制供液量,满足所负担的空调区的温度要求;(3)室外机根据各台室内机的供液需求,自动改变压缩机转速而改变系统的制冷剂流量,达到节能的目的;
(2)了解设备选择及容量修正的内容。尤其要注意的是:室外机所谓"130%"容量配置问题,这并不是说选定的一个室外机可以达到其额定冷量的130%,而是指在考虑各室内机的同时使用系数、逐时性负荷系数等原因下,所有该系统内的室内机安装容量的总和一般情况下可以为系统室外机容量的130%。但这不是绝对的,"富裕"部分的大小主要取决于系统的设置情况,也就是说:当系统的总冷量逐时最大值不超过室外机容量时,上述130%才是可用的。
(3)了解该系统的几种常用的新风供应及处理方式:热回收、单独集中处理、室内机混风方式。
5.户式空调系统
户式空调系统从特点上相当于一个小型的集中空调系统或者VRF系统。
(1) 了解三种基本形式(风管系统、水管系统和制冷剂系统)及其合适的应用范围和场所。
(2) 个人认为这不是重点。
6.风道与绝热(保温、保冷)
(2)熟悉常用风道的材质及特点:钢板风道、非金属风道、土建式风道等。
(3)了解常用钢板制风道的规格,熟悉风道设计计算的内容,了解常用的风速范围。
(4)熟悉评价绝热材料性能的基本指标(尤其是导热系数和防火性能要求)。
(5)掌握保冷材料的防结露厚度计算方法和计算公式。