(2)熟悉二次回风系统的原理和节能的机理
在送风温差有限制时,一次回风系统要求采用再热来达到,二次回风系统则通过改变二次回风量来调整送风温度,减少了再热量。但要注意的是:二次回风系统的"机器露点"低于一次回风系统的"机器露点",在某些情况下,可能要求供水温度降低--对冷水机组的能耗不利)和适用条件
(3)熟悉变风量系统的基本原理和节能机理
1)系统构成:空调主机+变风量末端装置+合理的自动控制系统。
2)末端装置的特点:(1)一次风量随控制的空调区温度自动调节风量;(2)可设定最大风量与最小风量;(3)不用时可以全关;
3)了解常用末端装置的形式(目前应用的基本上都是压力无关型)及其主要特点及其应用范围:(1)节流型;(2)风机动力型(分串联合并联两种形式);(3)带再热型(其中包含前两种形式);
4)掌握系统节能机理:由于各末端风量的变化,通过适当的控制措施后,使空调机组的送风量做相应的改变。与定风量系统相比,在低负荷时节省空调机组内送风机的运行能耗;
5)掌握系统设计风量的确定原则(前面已述)和各末端风量的确定原则;