首页>注册公用设备工程师>考试复习指导>正文
2011年注册公用设备工程师(给水排水)相关知识点辅导8

www.zige365.com 2011-4-8 14:23:00 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心

10、喷头 宽度大于1.2m的风管腹面下应设喷头。但多数设计单位在工种的会签中遗漏此项。设计人员在设计喷头布置时,除了考虑满足上述规范要求外,还应考虑喷头与大功率发热灯具和通风管风口的距离不应过近,以免系统运行后出现喷头被大功率发热灯具散发的热量引起误动作喷水;当喷头离送风口太近喷水灭火时,喷出的水被从通风管风口出来的风吹离正常洒水范围。所以设计人员在喷头布置设计时就应与其它专业设计人员共同会商。

11消防水箱

(1)、(2)、(3)、(4)点可参见消火栓系统

(5)在消防水箱出水管处设置的止回阀与水箱底的垂直距离太小(通常不足 1m),使放水试验时,水流指示器不能报警。

12、泄压阀 某些工程在水泵的出水管上未装设泄压阀。

13、固定托座和固定支架 设计人员在自动喷水灭火系统设计的同时计算出荷载,并依据此值设计出配水立管底部的专用承重托座,且同时还应会同建筑结构专业的设计人员验算建筑结构部件能否承受此托座传递过来的荷载

14、套管与所穿管道间隙密实填料的选择 设计人员在设计自动喷水灭火系统时就应把套管填充材料选定下来。选择玻璃纤维布代替石棉作套管间隙填充材料较好。

15、压力开关水力警铃误报警 ,有些误报问题往往是因为设计原因造成的

(1)直接由市政水作稳压 由于市政水压力波动大,而湿式报警阀本质上是一只止回阀,只允许水单方向流动。当市政水处于低压时,湿式报警阀处于关闭状态,那么在市政水压力升高,P1F1>P2F2时湿式报警阀即打开,引起误报。

(2)采用稳压泵稳压。 如果稳压泵补水平缓,始终使阀瓣小角度开启向管网补水,即不会发生”误报”。如果补水速率过大,一开始补水,阀瓣就冲至大角度开启,即发生误报。

(3)设置增压泵系统 增压泵增压引起误报的原因与稳压系统相同。

泡沫灭火系统

1、泡沫混合液支干管道控制阀距储罐偏近,且不易操作。

2、混合液管道上未设置泡沫栓

3、计算混合液数量未泡沫消火栓用量和管道容积考虑在内

4、管网最低处未设置泄放装置

5、路最高部位未设置自动排气阀

气体灭火系统

1、灭火强度及灭火剂量无准确计算书

2、对围构物件的抗压强度考虑较少

3、对防护区的分隔要求考虑较少 对于三层设置的防护区,对吊顶以上及地板下的防护区的分隔应按照大空间(天花板以下部分)的要求进行严格分隔。对于单层喷头布置:吊顶以上部位的分隔规范尚未明确规定,要看灭火剂量的设计量是否考虑到吊顶以上部分的空间。

4、对探测器的组合布置考虑较少 对于地板下的探测器由于空调送风后气流的影响,故探测器应向上安装。

5、气体灭火系统的联动问题 系统设计时未考虑相应的联动控制,关闭开口,停止风机等功能。

 

本新闻共2页,当前在第2页  1  2  

我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者:
相关新闻
2011年注册公用设备工程师(给水排水)相关知识点辅导7
注册公用设备工程师:建筑工程设计消防监督审核申报程序
注册公用设备工程师:建筑消防设施的维护\管理和运行
注册公用设备工程师:消防气压给水设备的性能要求和试验
2011年注册公用设备工程师(给水排水)相关知识点辅导6