1 主题内容与适用范围
本标准规定了消防水泵接合器的型式和规格、型号编制、技术要求、试验方
法、检验规则及标志、包装。
本标准适用于消防管道中的各种消防水泵接合器(以下简称接合器)。接合
器是消防车和机动泵向建筑物内消防给水系统输送消防用水和其他液体灭火剂
的连接器具。
2 引用标准
GB 228
金属拉伸试验方法
GB 1176 铸造铜合金技术条件
GB 3265
内扣式消防接口 型式和基本参数
GB 3266
内扣式消防接口 通用技术条件
GB 6397
金属拉伸试验试样
GB 7307
非螺纹密封的管螺纹
GB 9439
灰铸铁件
GB 12514
消防接口性能要求和试验方法
3 型式和规格
3.1 接合器的结构应具备排放余水、止回、安全排放、截断等功能。
3.2 接合器按其安装型式可分为地上式、地下式、墙壁式和多用式。
3.3 接合器按其出口的公称通径可分为100mm和150mm两种。
3.4 接合器的公称压力可分为1.6MPa 和2.5MPa 两种。
4 型号编制
4.1 接合器型号由下列单元组成:
4.1.1 安装型式代号
S――表示地上式;
X――表示地下式;
B――表示墙壁式;
D――表示多用式。
4.1.2 出口公称通径尺寸代号
100――表示公称通径为100mm;
150――表示公称通径为150mm;
4.1.3 公称压力代号
1.6――表示公称压力为1.6MPa;
2.5――表示公称压力为2.5MPa。
4.1.4 连接形式代号
法兰连接代号省略,螺纹连接用“W”表示。
4.2 标记示例:
例 1:地上消防水泵接合器,出口公称通径为 150mm、法兰连接、公称压力
为2.5MPa。
SQS 150-2.5
例 2:多用式消防水泵接合器,出口公称通径为 100mm、螺纹连接、公称压
力为1.6MPa。
SQD100-1.6W
5 技术条件
5.1 材料
5.1.1 公称压力 1.6MPa 的接合器应选用符合 GB 9439 规定的灰铸铁 HT200 或
选用机械性能不低于HT200的其他金属材料。
5.1.2 公称压力 2.5MPa 的接合器应选用符合 GB 9439 规定的灰铸铁 HT250 或
选用机械性能不低于HT250的其他金属材料。
5.1.3 接合器也可选用符合GB 1176规定的铸造铜合金。
5.2 外观质量
5.2.1 接合器的铸铁件表面应光滑,除锈后上部外露部分应涂红色漆、漆膜色泽
应均匀,无龟裂、无明显的划痕和碰伤。
5.2.2 接合器铸铜件表面应无严重的砂眼、气孔、渣孔、缩松、氧化夹渣、裂纹、
冷隔和穿透性缺陷。
5.3 螺纹及法兰尺寸
5.3.1 接合器管螺纹的基本尺寸和公差应符合GB 7307 的规定。
5.3.2 接合器法兰的尺寸应符合表1的规定。
表1
螺栓孔中心圆
螺栓数
法兰外径D 螺栓孔直径d
出口公
0
n
直径D 公称压
1
称通径
力MPa
基本 极限 基本 极限 基本 极限
DN
个
尺寸 偏差 尺寸 偏差 尺寸 偏差
43.0
100 220 180 17.5
±2.80 ±0.50
0
1.6
52.0
150 285 240 22.0
±3.10 ±0.58
0
8
52.0
100 235 190 22.0
±2.80 ±0.58
0
2.5
52.0
150 300 250 26.0
±3.10 ±0.58
0
5.4 密封性能
接合器在公称压力水压下,各连接部位不得有渗漏现象。截断类阀门和排放
余水阀也不得有渗漏现象。
5.5 水压强度性能
接合器在公称压力1.5倍的水压下,所有铸件不得有渗漏现象及影响正常使
用的损伤。
5.6 阀门
5.6.1 各类阀门应符合相应标准的规定。
5.6.2 各类阀门的阀座内径不得小于阀体的通径。
5.6.3 公称压力 1.6MPa 的接合器,安全阀的开启压力为 1.70±0.05MPa;公称
压力2.5MPa 的接合器,其安全阀的开启压力为2.6±0.10MPa。安全阀的启闭压
差应小于等于20%,公称通径不得小于20 mm。
5.7 消防接口
5.7.1 公称通径100 mm的地下接合器应选用GB 3265规定的KWX65型外螺纹
固定接口。其他型式的接合器应选用GB 3265规定的KWS65型外螺纹固定接口。