代表产品有特灵、约克、麦克维尔、开利、天加、美国瑞姆、吉姆等品牌。

(2)冷(热)水系统输送介质通常为水。它通过室外主机产生出空调冷(热)水,由管路系统输送到室内的各末端装置。它是一种集中产生冷(热)量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。

该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机的转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送入室内的冷(热)量,因此该系统可以对每个空调房间进行单独调节,满足各个房间不同的空调需求,同时其节能性能也较好。此外,由于冷(热)水机组的输配系统所占的空间很小,因此一般不受建筑物层高的限制。但此种系统一般难以引进新风,因此对于通常密闭的空调房间而言,其舒适性较差。

代表产品有特灵、约克、清华同方、浙江盾安、上海豪申、南京天加、浙江国祥等品牌。

(3)制冷剂系统也称多联式空调系统,输送介质为制冷剂,采用制冷剂变流量技术。一台室外机通过制冷剂管路向若干个室内机输送制冷剂。采用变频技术和电子膨胀阀控制压缩机的制冷剂的循环量和进入室内各换热器的制冷剂的流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。

制冷剂系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能够满足不同房间不同负荷的需求。该系统控制功能强,对制冷剂管材、制造工艺、现场焊接等方面要求高,且其初投资比较高。另外,制冷剂系统本身可以引进新风,系统一般可由一台室外机和4~16台室内机组成。低档次的是一拖四的热泵型空调机,高档次的配有由直流变速电动机驱动的密封型双转子压缩机,也有涡旋式压缩机,室内机采用电子膨胀阀,具有可同时供热/供冷/热回收功能的系统。其优点是各居室温度可个别调节。另外,制冷剂液体管和气体管的直径小、管路占用的空间小。

代表产品有:日本大金、松下、三菱、日立和中国海尔、美的等品牌。

综述上述三个系统优、缺点和适用性的比较可见表2。

类型

构成

优点

缺点

适用性

冷、热水系统

风冷式或冷(热)水机组

室外侧:用热泵机组(一台)

室内侧:各室设风机盘管机组

室内分布系统为水管

1)空气分布设计易满足舒适要求(一般为上送上回)

2)冷(热)量调节灵活;

3)室内局部吊顶对建筑影响小;

4)能源费用可分户计量

1)水系统进入室内,安装与运行不慎,有水患

2)一般无新风供给;蒸发温度相对偏低;需设板式热交换器、水泵、膨胀水箱

别墅型,多层或高层公寓均有采用

风管式系统

风管式热泵型全空气系统

制冷机(热泵)与室外侧盘管为一整机,设在室外或阳台,室内侧为制冷剂盘管与风机,空气通过风管分送各室(室内侧机组可做成柜式或吊顶式,需有安装空间)

1)空气分布完全可按需布置(如上送下回);

2)可提供新风,过渡季节可由新风供冷,空气过滤器、消声器便于设置;

3)能源费用可分户计量;

4)初投资较小。

1)因室内布置风道,对层高有一定要求;

2)分室调节要设专门的风阀;

3)立柜式室内机组要占室内空间

因层高问题用于别墅型住宅较多

制冷剂系统

变频或一般多联机系统(热泵型)

室外侧为压缩机及室外风冷盘管

室内侧为风机+直接蒸发盘管,即室内分布系统为制冷剂盘管

1)自动化程度高。有利于负荷调节,节能性显著;

2)室内机可明露在室内,控制方便;

3)可设置专门的新风处理机组并考虑热回收

1)受制冷剂盘管布置约束,室内空气分布不能完全满足要求;

2)价格较贵;

3)制冷剂管路安装要求高,否则有制冷剂泄漏之患。

别墅型、多层或高层公寓均可采用。

 