公用设备工程师(暖通空调)考试要点复习(19)
第六节 通风管道系统
第六节应掌握的概念、方法、原则部分
三、通风系统设计的防爆防腐与保温(p214)
1.防爆
为防止爆炸的发生,通风系统设计时应采取以下防爆措施:
(1)排除有爆炸危险物质的局部排风系统,其风量应按在正常运行和事故情况下,风管内这些物质浓度不大于爆炸下限的50%计算。
(2)防止可燃物在通风系统的局部地点(设备、管道或个别死角)积聚。
(3)排除、输送有燃烧或爆炸危险混合物的通风设备和风管,均应采取防静电接地措施(包括法兰跨接),且不应采用容易积聚静电的绝缘材料制作。
(4)当民用建筑内设有贮存易燃或易爆物质的单独房间(如放映室、药品库、实验室等),如设置排风系统,应该设计成独立的系统。
(5)用于净化爆炸性粉尘的除尘器和过滤器应布置在风机的吸入段。(规范强条5.6.10“净化有爆炸危险的粉尘和碎屑的除尘器、过滤器机管道等,均应设置泄爆装置。”“净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器,应布置在系统的负压段上”)
(6)用于甲、乙类工业建筑的排风系统,以及排除有爆炸危险物质的局部排风系统,其风管不应暗设,亦不应布置在建筑物的地下室、半地下室内。
(7)用于净化爆炸危险性粉尘的干式除尘器和过滤器应布置在生产厂房之外(距敞开式外墙不小于10m),或布置在单独的建筑物内。但符合下列条件之一时,可布置在生产厂房内的单独房间中(地下室除外):
①具有连续清灰能力的除尘器和过滤器;
②定期清灰的除尘器和过滤器,当风量低于15000m3/h,且集尘斗中贮灰量不大于60kg。
(8)排除爆炸危险物质的局部排风系统,其干式除尘器和过滤器等不得布置在经常有人或短时间有大量人员逗留的房间(如工人休息室、会议室等)的下面或侧面。
(9)在除尘系统的适当位置(如管道、弯头、除尘器等)应设泄爆装置。泄爆装置不得装在有人停留或通行的地方。
(10)对于与防爆有关的通风系统管道设计,应符合国家有关防火设计规范:
①甲、乙、丙类生产厂房的风管,以及排除有爆炸危险物质的局部排风系统的风管,不宜穿过其他房间。必须穿过时,应采用密实焊接、无接头、非燃烧材料制作的通过式风管。通过式风管穿过建筑物的墙、隔断和楼板处,应用防火材料密封。
②排除有爆炸危险物质和含有剧毒物质排风系统,其正压管段不得穿过其他房间。排除有爆炸危险物质的排风管上,其各支管节点处不应设置调节阀;但应对两个管段结合点及各支管之间进行静压平衡计算。
③有爆炸危险厂房的排风管道及排除有爆炸危险物质的风管,不应穿过防火墙,其他风管不宜穿过防火墙和不燃性楼板等防火分隔物。如必须穿过时,应在穿过处设防火阀。穿过防火墙两侧各2m范围内的风管,其保温材料应采用不燃材料。风管穿过处的空隙应用防火材料填塞。
④输送有爆炸危险混合物的风管,不允许热媒温度高于110℃的供热管道穿过或沿风管外壁敷设;允许与热媒管道交叉敷设,但热媒温度应至少比有爆炸危险的气体、蒸气、粉尘或气溶胶等物质的自燃点(℃)低20%。
⑤外表面温度高于80℃的风管和输送有爆炸危险物质的风管及风道,其外表面之间,应有必要的安全距离;当互为上下布置时,表面温度较高者应布置在上面。
2.防腐(p215)
钢板风管的推荐涂料见表2.6-6(p215)。涂料使用应注意如下事项:
(1)涂料涂刷前必需做好金属表面处理工作,并保持彻底干燥。
(2)为了使处理合格的金属表面不再生锈或玷染油污,必需在3h内涂刷第一层底漆。对于返修的设备和风管等,在涂刷前必需将旧涂层彻底清除,并重新除锈或表面清理后,才能重涂各种涂料。旧涂层的清除有喷砂法、喷灯烤烧法和化学脱漆法等。
(3)在涂漆工作区应有消防设备,禁止点火,易燃、易爆的危险品应放在安全区内。
(4)涂料一般都具有一定毒性,涂刷时操作区内要求空气流通,防止中毒事故发生。