首页>注册公用设备工程师>考试复习指导>正文
2011年公用设备工程师(暖通空调)相关知识点解析(18)

www.zige365.com 2011-4-21 16:58:51 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心

公用设备工程师(暖通空调)考试要点复习(18)

第六节 通风管道系统

第六节应掌握的概念、方法、原则部分

二、管道布置要求(p212)

风管布置直接关系到通风、空调系统的总体布置,它与工艺、土建、电气、给水排水等专业密切相关,应相互配合、协调一致。

1.除尘系统的排风点不宜过多,以保证各支管间的压力平衡。如排风点多,可用大断面集合管连接各支管。集合管内流速不宜超过3m/s,集合管下部应设卸灰装置。

2.除尘风管宜垂直或倾斜敷设,倾斜敷设与水平面的夹角最好大于45°。如果由于某种原因,风管必须水平敷设或与水平面的夹角小于30°时,管道不宜过长,同时应采取防止积尘的措施,如加大管内风速、在易积尘位置附近设置密闭清扫孔等。

3.排除含有剧毒、易燃、易爆物质的排风管,其正压管段一般不应穿过其他房间。穿过其他房间时,该段管道上不应设法兰或阀门。管件采用符合相应要求防护措施的材料制作。

4.除尘器宜布置在除尘系统的风机吸入段,如布置在风机的压出段,则应选用排尘风机。

5.为了防止风管堵塞,除尘风管的直径不宜小于下列数值:

排送细小粉尘(如矿物粉尘) 80mm

排送较粗粉尘(如木屑) 100mm

排送粗粉尘(如刨花) 130mm

排送木片 150mm

6.输送潮湿空气时,需防止水蒸气在管道或袋式除尘器内凝结,管道应进行保温。管壁温度应高于气体露点温度10~20℃。管道应设置0.005的坡度和最低点排水。

7.进、排风口的布置

(1)进风口

进风口是通风、空调系统采集室外新风的入口,其位置应满足下列要求:

①应设在室外空气较清洁的地点(强条5.3.4)。进风口处室外空气中有害物浓度不应大于室内工作地点最高容许浓度的30%。

②应尽量设在排风口的上风侧,并且应低于排风口(强条5.3.4)。

③进风口的底部距室外地坪不宜低于2m,当布置在绿化地带时,不宜低于1m。

④降温用的进风口宜设在建筑物的背阴处。

⑤用于甲、乙类生产厂房的送风系统,可公用同一进风口,但应与丙、丁、戊类生产厂房和辅助建筑物及其它通风系统的进风口分设;对有防火防爆要求的通风系统,其进风口应设在不可能诱火花溅落的安全地点。排风口应设在室外安全处。(《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003强条5.3.5条)

(2)排风口

①在一般情况下通风排气主管至少应高出屋面0.5m。

②通风排气中的有害物必需经大气扩散稀释时,排风口应位于建筑物空气动力阴影区和正压区以上 -4。,具体要求见图2.6

(“建筑物的空气动力阴影区”是室外大气气流撞击在建筑物的迎风面上形成的弯曲现象及由此而导致屋顶和背风面等处由于静压减少)

③要求在大气中扩散稀释的通风排气,其排风口上不应设风帽,为防止雨水进入风机,按图(p213)2.6-5的方式制作。

8.风管布置的其他要求.

(1)排除含有剧毒物质的排风系统,其正压管段不宜过长。

(2)当风管内可能产生沉积物、凝结水或其他液体时,风管应设置不小于0.005的坡度,并在风管的最低点和通风机的底部设排水装置。

当排除含有氢气或其他比空气密度小的可燃气体混合物时,局部排风系统的风管,应沿气体流动方向具有上倾的坡度,其值不小于0.005。

(3)通风系统的中、低压离心式通风机,当其配用的电动机功率小于或等于75kW,且供电条件允许时,可不装设仅为启动用的阀门。与通风机等振动设备连接的风管,应装设挠性接头。

(4)对于排除有害气体或含有粉尘的通风系统,其风管的排风口宜采用锥形风帽或防雨风帽。

(5)对于系统与防火排烟有关的管道设计,应符合国家有关防火设计规范:

①甲、乙、丙类工业建筑的送、排风管道宜分层设置。当水平和垂直风管在进入厂房各防火分区处设置防火阀时,各层的水平或垂直送风管可合用一个送风系统。

②通风、空调系统的风管,应采用不燃材料制作。在同一防火分区内,应按《建筑设计防火规范》(GBJ 16—87)(2001年版)中新的规定执行。但接触腐蚀性气体的风管及柔性接头,可采用难燃材料制作。

本新闻共2页,当前在第1页  1  2  

我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者:
相关新闻
2011注册公用设备工程师(暖通空调)相关知识点解析17
2011注册公用设备工程师(暖通空调)相关知识点解析16
2011注册公用设备工程师(暖通空调)相关知识点解析15
2011注册公用设备工程师(暖通空调)相关知识点解析14
2011年注册公用设备工程师(暖通空调)相关知识点解析(1