第九节 建筑防排烟

四、防烟、排烟设施

(一)设置防烟、排烟系统的必要性

现代化的高层民用建筑,装修、陈设采用可燃物较多,还使用了大量的塑料装修、化纤地毯和用泡沫塑料填充的家具。这些可燃物在燃烧过程中,会产生大量的有毒烟气和热,同样要消耗大量的氧气。

据有些国家统计表明,由于CO中毒窒息死亡或被其他有毒烟气熏死者,一般占火灾总死亡人数的40%~50%,最高达65%以上;而被火烧死的人当中,多数是先中毒窒息晕倒后被烧死。(p248)表2.9-6给出了有毒烟气对人作用的浓度。烟气中含有CO、CO2、HF、HCl等多种有毒成分,高温缺氧又会对人体造成危害;同时,烟气有遮光作用,使能见度下降,这对疏散和救援活动造成很大的障碍。

有害烟气对人作用

 
分类 外部窒息性 内部窒息性 刺激性
气体 O2缺乏、CO2 CO、H2S、HCN HCl、NH3、HF、SO2、Cl2、CO、Cl2、NO2

  为了及时排除有害烟气,保障人员的安全疏散、利于灭火扑救,必须在高层建筑中设置防烟、排烟系统。防烟系统是指采用机械加压送风方式和可开启外窗的自然排烟方式,防止烟气进入疏散通道的系统;排烟系统是指采用机械排烟方式和可开启外窗的自然排烟方式,将烟气排出至建筑物外,维持烟区内一定能见度的系统。

(二)高层建筑设置防烟、排烟方式的分类

高层建筑的防烟方式分为机械加压送风的防烟方式和可开启外窗的自然排烟方式。

高层建筑的排烟方式分为机械排烟方式和可开启外窗的自然排烟方式。

(三)高层建筑防烟、排烟方式的选择(见p248表2.9-7)

(四)高层建筑防排烟的任务

1.就地排烟:将火灾产生的烟气在着火房间就地及时加以排除。

2.防止烟气扩散:当烟气排除困难时防止烟气扩散到疏散通道和其他防烟区。

3.保证人员安全疏散:保证疏散扑救用的防烟楼梯及消防电梯间内无烟,使着火层人员迅速疏散,给营救人员创造有利条件。

(五)高层建筑防排烟的设计方法

进行防排烟设计时,首先要了解清楚建筑物的防火分区,并且合理划分防烟分区。防烟分区应在同一防火分区内,其建筑面积不宜过大,一般不超过500m2。然后,再确定合理的防排烟方式和进一步选择合理的防排烟系统,继而确定送风道、排风道、排烟口、防火阀等位置。

 