(3)、注意事项
A、吹扫时不得用坚硬物撞击管子;
B、当疏水管参与吹扫时,管口附件应禁止站人;
C、注意沿线管子、补偿器接口处、固定支架以及跨路钢架有无异样,发现情况应立即报告负责人及时处理,沿线分配好人手,用对讲机联系。
13、路面修复
架空管道施工完毕并经验收合格后,对被破坏的原有道路、绿化等按原结构、绿化等进行修复。
14、防雷工程
(1)、防雷装置安装类别和方法
A、防雷装置的防雷线、引下线等金属材料,需先经调直后安装,引下线支持卡子的间距要均匀,引下线遇弯曲处不应做成死弯,做成圆角。
B、避雷引下线与建筑物的其它金属部分,接近时应互相连接。
C、所有防雷装置的各种金属件必须镀锌,锌层要均匀。
D、各种接地网按图纸要求焊接牢固。
(2)、接地系统
A、试验项目和标准
防雷设施接地装置的试验项目和标准应符合其各自的设计规定。
B、测量接地电阻的方法
现场测量接地装置的接地电阻时,宜采用专用的接地电阻测试仪。其测量方法可按各类仪表的说明和要求方法进行操作。
C、电极的布置
测量接地电阻时,对测量电极布置方法的要求如下:
a、测量配电所接地体的接地电阻时,各测量电极间可成直线布置;
b、测量大型接地体的接地电阻,或要求消除引线互感对测量的干扰时,各测量电极间宜作三角形布置。
(3)、测量接地电阻的注意事项
测量接地装置的接地电阻时,应注意以下几点:
A、雨后土壤潮湿时,不宜测量接地电阻;
B、测量配电所接地体的接地电阻时,应将接地线直接引入构架的架空部分断开;
C、测量时,电压极与电流极插入土壤的位置,应远离地下金属管道,电缆线路以及铁路轨道等较大的金属体。