XXX股份有限公司GMP生产车间搬迁改造项目安装工程建设位于中华人民共和国XXX新区长江南路12号。本次所须进行施工的项目主要是制剂基地二期综合制剂安装工程总承包工程及动物房安装工程。项目安装建筑面积约为8000m2,施工图范围内全套综合制剂楼水、电、汽、气(冷)、设备、净化区、消防等安装工程及动物房安装工程。
给水管采用薄壁不锈钢管,卡压连接,排水管采用UPVC塑料管胶接,消防系统采用热镀锌钢管丝接,埋地管三油二布防腐处理。露天布置的室外给水管,消防管及循环水管均需保温,保温厚度40mm,屋顶水箱保温50mm,保温材料采用超细玻璃棉保温,外包0.5mm厚铝皮保护层。净化区内的明装风管采用不锈钢板制作,其余的风管采用镀锌钢板。敷设在非空调房间内的送回风管及风口、阀门等配件以离心玻璃棉进行保温,保温层厚度为50mm,空调机房内的风管的保温层以0.5mm厚的铝板保护层,其余的风管保护层采用夹筋铝箔。排烟系统风管壁厚1.2mm,以岩棉进行保温,保温层厚度50mm,保温层外敷以0.5mm厚的铝板保护层。空调冷水供回水管,冷凝水管及管道中的阀门部件等,均以柔性泡沫橡塑管进行保温,保温层厚度DN〈80mm时,厚度为25mm,DN≥100mm时,厚度为32mm。
本投标工程范围包括:
(一)、施工图中所有暖通净化空调工程。
(二)、公用介质安装
1、给排水;
2、动力系统、照明系统、弱电;
3、工艺管道;
(三)二层制水车间加固施工
1.1.1 施工条件
因是旧厂房改造,施工用水、电和市政道路已具备,但施工场地狭窄,多专业交叉施工,各车间要流水交叉作业。
1.1.2 工程特点
(1)本工程项目为XXX股份有限公司按照药品生产管理规范GMP的要求建设的工程,为了确保业主顺利通过GMP认证,在安装过程中,除常规安装工艺外,必须着重要考虑施工对象和施工环境的洁净、卫生、无毒、美观,施工工艺必须符合GMP认证的要求。
(2)项目在施工安装过程中,与其他施工单位的各专业交叉配合作业量大,工序之间相互衔接要求高,因此,在施工时,必须制订出详尽的施工协作计划,严格按照施工程序施工,保证环境洁净、卫生。
(3)对安装施工机械设备的选样、材料的采用、安装技术操作要求较高;工艺设备制造精良,并且呈体积小,重量轻的趋势,且较多设备采用不锈钢制造;采用的材料品种规格数量众多,工艺管道材质采用不锈钢较多,其焊接工作有很强的技术性。
(4)施工过程中施工技术人员可能会出现根据GMP要求提出对原设计做出必要的修改的建议;本项目建成后需进行药品GMP认证,我方人员必须更进一步学习药品GMP认证标准和检查评定标准。
(5)项目施工地点离公司本部近,交通十分方便和迅捷,有利于公司本部对项目部提供最大程度的可靠支持。
(6)管道安装配管时一定要考虑其美观,尽量靠墙布置。支管在技术夹层内,而通风管、电缆桥架、给排水管、工艺管道共用技术夹层。在施工中一定要注意协调好各工种相互间的关系,确定施工顺序,做到互不干扰,确保管道安装的标高、坡度,便于今后维修的原则。