注册公用设备工程师(暖通空调)精选模拟题(52)
21、不能作为水平防火分隔措施的是( )。
A.防火墙
B.防火卷帘
C.顶棚下突出不小于500mm的梁
D.防火门
22、冬季自然通风用的进风口,当其下缘距室内地面的高度( )时,应采取防止冷风吹向工作地点的措施。
A.大于4m
B.小于4m
C.大于2m
D.小于2m
23、工作人员经常停留的高温地面或靠近的高温壁板,其表面平均温度不应高于( )。
A.30℃
B.35℃
C.40℃
D.45℃
24、地下停车场机械通风量可按换气次数估算,通常送风量不小于( )。
A.5次/h
B.6次/h
C.8次/h
D.10次/h
25、关于有害气体的净化方法,以下论述中正确的是( )。
A.吸附法的净化效率能达到100%
B.吸收法是通风排气中有害气体净化的最主要方法
C.吸收法的净化效率能达到100%
D.处理低浓度气体时,简单的物理吸收即可达到排放标准
26、矩形非金属管径应为( )。
A.内径
B.外径
C.外径或外边长
D.内径或内边长
27、设人体CO2的发生量为0.0144m3/(h·人),室外空气中CO2的含量为0.03%,室内空气中CO2的允许浓度为0.1%,室内空气中初始CO2浓度为0,如果采用全面通风来稀释室内CO2使其达到允许浓度,则所必需的新风量为( )m3/(h·人)。
A.8.5
B.10.3
C.20.6
D.24.7
28、某除尘系统采用两个型号相同的高效长锥体旋风除尘器串联运行。已知该除尘器进口处含尘浓度为5g/m3,进口粒径分布和分级效率如下,该除尘器的全效率为( )。
粒径范围(μm) 0~5 5~10 10~20 20~44 >44
粒径分布dφ1(%) 20 10 15 20 35
分级效率(%) 40 79 92 99.5 100
则该除尘器的排空浓度为( )。
A.0.245g/m3
B.0.485g/m3
C.0.595g/m3
D.0.770g/m3
29、某29层综合贸易大楼为一类建筑。其中一防烟楼梯间内共有29个1.5m×2.1m的双扇防火门,楼梯间外墙上共有25个1.5m×1.6m的双层钢窗。前室内有一个双扇防火门与走道相通。试问对楼梯间和前室应采取的防烟措施是( )。
A.仅对楼梯间加压送风
B.仅对前室加压送风
C.楼梯间和前室均设加压送风
D.楼梯间和前室均不设加压送风
30、某29层综合贸易大楼为一类建筑。其中一防烟楼梯间内共有29个1.5m×2.1m的双扇防火门,楼梯间外墙上共有25个1.5m×1.6m的双层钢窗。前室内有一个双扇防火门与走道相通。用风速法计算楼梯间的加压送风量,开启门洞处的平均风速取1.0m/s,漏风附加率按0.1考虑,背压系数取1.0,则计算结果最接近( )。(允许查设计手册)
A.24000m3/h
B.30000m3/h
C.36000m3/h
D.42000m3/h
31、某22层办公楼,防烟楼梯间采用自然排烟,消防电梯间前室设有一加压送风系统,加压送风量为22000m3/h,采用自垂式百叶送风口,则送风口的尺寸可采用( )。
A.300×200
B.500×300
C.500×400
D.800×500
32、通风机在一般的通风系统中工作,当转速为n1 =720r/min时,风量为Q1 =80m3/min,消耗功率N1 =3kW,当转速改变为n2 =950r/min时,风量及功率为( )。
A.139m3/min,6.9kW
B.139m3/min,5.2kW
C.105m3/min,6.9kW
D.105m3/min,5.2kW
33、夏季空调室外计算干球温度应采用( )。
A.历年平均不保证50小时的干球温度
B.历年平均不保证5天的干球温度
C.历年平均不保证5天的日平均温度
D.历年平均不保证1天的日平均温度
34、冷冻减湿机(除湿机)在运行一段时间后会使室内空气温度( )。
A.升高
B.降低
C.不变
D.趋近湿球温度
35、当空调区允许采用较大送风温差或室内散湿量较大时,应采用( )空调系统。
A.具有一次回风的全空气定风量
B.具有二次回风的全空气定风量
C.全空气变风量
D.全空气双风道
36、室温允许波动范围为±0.5℃的工艺性空调区,其外墙的热惰性指标D值不应( )。