2011年注册公用设备工程师暖通空调经典练习(48)
|
|
|
|
|
注册公用设备工程师(暖通空调)精选模拟题(48) 41、变风量空调系统的空气处理机组送风温度设定值,应按( )。 A.夏季工况确定 B.冷却和加热工况分别确定 C.机组的制冷量确定 D.系统风量的变化情况确定 42、露点送风的空调系统不适用于( )的场所。 A.室内温度有严格要求 B.室内相对湿度有严格要求 C.室内卫生条件要求高 D.室内热湿比大 43、某工艺性空调房间总冷负荷3780W,总湿负荷0.3kg/s,室内设计参数为:干球温度22±1℃,相对湿度55±5%。若采用一次回风式空调系统,新风比20%,夏季空调室外计算干球温度35℃,湿球温度28℃,空气处理室机器露点相对湿度95%,则处理室所需的冷量为( )。 A.5.8kW B.6.7kW C.7.6kW D.8.5kW 44、某工艺性空调房间总冷负荷3780W,总湿负荷0.3kg/s,室内设计参数为:干球温度22±1℃,相对湿度55±5%。若该系统改为二次回风系统,则处理空气可实现节能的最接近值为( )。 A.0.5kW B.1.0kW C.1.5kW D.2.0kW 45、下列关于表冷器传热系数经验公式的分析( )是全面正确的。 A.表冷器的传热系数是其空气进出口温差、管内冷水流速、析湿系数的函数 B.在表冷器结构形式一定的情况下,其传热系数是管壁厚度、管内冷水流速、空气进出口焓差的函数 C.表冷器在湿工况下,其传热系数是迎面风速、冷水进出口温差、析湿系数的函数 D.在表冷器结构形式一定的情况下,其传热系数是迎面风速、析湿系数、管内冷水流速的函数 46、有一工艺性空调房间,根据计算室内人员卫生要求的最小新风量为120m3/h,室内有一局部排风设备,排风量为5m3/min,室内正压10Pa情况下经门窗渗透到室外的风量为48m3/h,室内有一燃烧设备,需新风量0.07m3/s,则下列( )最接近该房间的最小新风量设计值。 A.420m3/h B.380m3/h C.350m3/h D.300m3/s 47、某空调房间的电动设备(有罩)每天从8∶00开始连续运行到18∶00,计算8∶00设备散热形成的逐时冷负荷时,其冷负荷系数应为( )。 A.0.05 B.0.08 C.0.33 D.0.6 48、某空气处理室设有两级过滤器,按质量浓度计,粗效过滤器的过滤效率为80%,中效过滤器的过滤效率为90%,则该空气处理室过滤器的总效率是( )。 A.85% B.90% C.95% D.98% 49、蒸汽压缩制冷系统四大部件是指( )。 A.压缩机、蒸发器、冷凝器、电动机 B.蒸发器、压缩机、冷凝器、冷却塔 C.冷凝器、节流阀、蒸发器、压缩机 D.储液器、节流阀、蒸发器、压缩机 50、蒸汽压缩制冷循环的热力计算常借助于表达制冷剂热力性质的( )。 A.t-s 图 B.p-h 图 C.h-d 图 D.循环示意图 51、在下列常用制冷剂中,臭氧消耗潜能值全为0的制冷剂是( )。 A.R123,R134a,R717,R152a B.R22,R134a,R407c,R717 C.R134a,R407c,R717,R152a D.R407,R717,R410a,R22 52、按国际禁用时间表,对R22、R123等过渡性制冷剂,我国的禁用时间应为( )。 A.2010年 B.2020年 C.2030年 D.2040年 53、当非沸点混合制冷剂的( )时,将其称为近共沸混合制冷剂。 A.滑移温度大于1℃ B.滑移温度小于2℃ C.滑移温度小于等于1℃ D.滑移温度等于1~2℃ 54、目前国内市场上供应的水-水热泵产品,其单台机组的制冷(制热)量范围约为( )。 A.1~5kW B.2~60kW C.5~100kW D.7~3000kW 55、目前国内市场上供应的水-空气热泵,其单台机组的制冷(制热)量范围约为( )。 A.1~5kW B.2~60kW C.5~100kW D.7~3000kW 56、R22制冷系统壳管式冷凝器到贮液器的排液管流速在满负荷时不应( )。 A.大于0.5m/s B.小于0.5m/s C.大于1.0m/s D.小于0.1m/s 57、逆流式低噪声型玻璃钢冷却塔标准点处的噪声值小于( )。 A.70dB(A) B.66dB(A) C.60dB(A) D.55dB(A) |
|
我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者: |
|
相关新闻 |
|
|
|
|
|