注册公用设备工程师(暖通空调)精选模拟题(42)
21、地下停车场机械通风量可按换气次数估算,通常送风量不小于( )。
A.5次/h
B.6次/h
C.8次/h
D.10次/h
【答案】A
22、层数超过( )层的高层建筑,其机械加压送风的防排烟系统应分段设计。
A.10
B.18
C.24
D.32
【答案】D
23、为了保证消防电梯间前室和合用前室的正压值,根据设计的需要可在前室与走道之间设置( )。
A.止回阀
B.防火阀
C.压差自动调节阀
D.余压阀
【答案】D
24、下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟措施( )。
A.长度超过60m的封闭内走道
B.面积超过100m2的多功能厅
C.净空高度为15m的中庭,可开启的高侧窗面积为中庭面积的5%
D.封闭避难间
【答案】D
25、一类高层建筑内超过( )的中庭,应设置机械排烟设施。
A.12m
B.5层
C.20m
D.30m
【答案】A
26、一台离心式通风机,在标准大气压下输送20℃空气,风量为12000m3/h,出口全压为1000Pa。当转速不变,而输送50℃空气时,下列说法哪个正确?( )
A.大于1000Pa
B.1000Pa
C.小于1000Pa
D.不能确定
【答案】A
27、某车间通风系统布置如下图所示,已知生产设备散热量Qd =350kW,围护结构失热量Qs =450kW,上部天窗排风量Lzp =2.78m3/s,局部排风量LjP =4.16m3/s,室内工作区温度tn =20℃,室外空气温度tW =-12℃,机械进风温度tjj=37℃,车间内温度梯度=0.3℃/m,从地面到天窗中心线的距离为10m,则自然进风量LZj为( )m3/s。
A.0.24
B.0.52
C.0.70
D.1.16
【答案】B
28、两相邻建筑的布置如下图所示,排气立管距外墙1m。为保证排气主管能正常排气,不发生倒灌,排气立管伸出屋顶的最小高度是( )。
A.0.72m
B.1.0m
C.1.44m
D.2.0m
【答案】A
29、某车间如下图所示,已知室外空气温度tW =31℃,室内工作区温度tn =35℃,m=0.4,下部窗孔中心至地面距离h =2.5m,下部窗孔面积F1 =50m2,上部窗孔面积F2 =36m2,上、下窗孔中心距离10m,μ1 =μ2 =0.6。试求中和面距离地面距离( )。(不考虑风压作用,空气密度见下表)。
A.3.33m
B.5.83m
C.6.67m
D.9.17m
【答案】B
30、已知Cl2-空气的混合气体在t=20℃、P=1atm下,Cl2占2.5%(体积),在填料塔用水吸收,要求净化效率为98%。填料塔实际液气比为最小液气比的1.2倍。计算出口处Cl2的液相浓度为( )。
A.4.0×10-2
B.4.0×10-3
C.4.0×10-4
D.4.0×10-5
【答案】D
31、某29层综合贸易大楼为一类建筑。其中一防烟楼梯间内共有29个1.5m×2.1m的双扇防火门,楼梯间外墙上共有25个1.5m×1.6m的双层钢窗。前室内有一个双扇防火门与走道相通。试问对楼梯间和前室应采取的防烟措施是( )。
A.仅对楼梯间加压送风
B.仅对前室加压送风
C.楼梯间和前室均设加压送风
D.楼梯间和前室均不设加压送风
【答案】A
32、某22层办公楼,防烟楼梯间采用自然排烟,消防电梯间前室设有一加压送风系统,加压送风量为22000m3/h,采用自垂式百叶送风口,则送风口的尺寸可采用( )。
A.300×200
B.500×300
C.500×400
D.800×500
【答案】D
33、下列( )不属于喷水室的结构特性。
A.喷水系数
B.喷嘴密度
C.喷嘴孔径
D.喷水方向
【答案】A
34、对空间较大、人员较多的空调区,宜采用( )空调系统。
A.风机盘管加新风式
B.全空气变风量
C.全空气定风量
D.全空气二次回风式
【答案】C
35、某宾馆建筑层高较低,空调区较多,各空调区要求单独调节,宜采用( )空调系统。
A.风机盘管加独立新风式
B.全空气变风量
C.分体空调机
D.全空气定风量
【答案】A
36、室温允许波动范围为±(0.1~0.2)℃的工艺性空调区,不允许其围护结构有( )。
A.外墙
B.外墙、屋顶
C.屋顶