注册公用设备工程师(暖通空调)精选模拟题(34)
61、某大楼制冷系统冷水循环泵布置在制冷机房,系统设有膨胀水箱兼作定压水箱,膨胀水箱膨胀管接在冷水循环泵入口定压点处,当地大气压力为100kPa,当定压点为最低压力200kPa时,冷水管路最高点压力为4kPa,为使系统压力符合设计规范规定,膨胀水箱至少应升高( )。
A.300mm
B.100mm
C.200mm
D.80mm
62、某冷水机组冷却水系统管路沿程阻力50kPa,局部阻力150kPa,从冷却塔底部水面到喷淋器出口的高差为2m,冷却塔喷淋室的喷水压力100kPa,则设计选择冷却水泵的扬程应为( )。
A.30.2m
B.35.2m
C.38.4m
D.41.4m
63、某直燃型溴化锂吸收式冷水机组实测得发生器加热量为1300kWh,机组制冷量为1500kW,则该工况的热力系数约为( )。
A.1.25
B.1.15
C.0.95
D.0.87
64、某冷库的冷却间,有一面外墙,热惰性指标D=0.45,其余均为内围护结构,冷却间温度为0℃,该冷库所在地区夏季空调室外日平均温度31.1℃,大气压力100kPa,则防止围护结构外表面结露的最小热阻约为( )m2·℃/W。
A.0.31
B.0.41
C.0.48
D.0.52
65、空气含尘浓度有以下几种表示方法,一般的室内空气含尘允许浓度采用( )。
A.质量浓度 kg/m3
B.计数浓度 粒/m3
C.粒径颗粒浓度 粒/m3
D.沉降浓度 t/(km2·月)
66、洁净厂房最大频率风向上侧有烟囱时,洁净厂房与烟囱之间的水平距离不宜小于烟囱高度的( )。
A.10倍
B.12倍
C.1.2倍
D.1.5倍
67、我国原制定的空气洁净度等级标准中的10000级相当于现行国标《洁净厂房设计规范》(GB 50073-2001)中的( )。
A.7级
B.8级
C.9级
D.10级
68、为了避免污染空气漏入系统,中效过滤器应设置在系统的( )。
A.负压段
B.正压段
C.系统的末端
D.以上说法都不正确
69、洁净室的消防给水系统设置中,下列不需要设置室内消火栓的地点是( )。
A.上技术夹层
B.不通行的技术夹层
C.生产层
D.下技术夹层
70、空气洁净度等级高于( )的洁净室内不应设地漏。
A.6级
B.7级
C.8级
D.9级
71、单向流洁净室的概念意义主要是指( )。
A.室内流线呈瞬时流线平行,层流状态
B.气流有掺混稀释作用
C.本质上仍是紊流,但流线是时均平行流线
D.在全室断面造成单向气流
72、下列有关确定洁净室送风量的正确说法是( )。
A.洁净室的送风量确定由满足洁净室温度所求的风量决定
B.为保证空气洁净度等级的送风量决定
C.向洁净室内供给的新鲜空气量决定
D.取以上三项中的最大值
73、空气吹淋室的含义是指( )。
A.洁净室中的气流是辐射状
B.设在非净化区的准备室
C.用于物料清洁的房间
D.利用高速洁净气流吹落并清除进入洁净室人员表面附着粒子的小室
74、空气洁净度等级所处状态有三种,下列( )状态不是规定状态。
A.常态
B.空态
C.静态
D.动态
75、求洁净度等级为4级要求,粒径为1.0μm的粒子最大允许浓度为( )。
A.8
B.83
C.832
D.83250
76、设洁净室需送入9000m3/h的风量,室内需新风量占送风量的10%,总漏风率为0.1,则洁净室回风量为( )m3/h。
A.10000
B.1900
C.8100
D.9900
77、某一单向流洁净室的洁净度等级为5级,房间高4.0m,面积为60m2,房间断面平均风速约0.3m/s,换气次数在350次/h以下,则洁净室送风量为( )m3/h。
A.84000
B.64800
C.74400
D.148800
78、某洁净室经计算为保证空气洁净度等级的送风量为11000m3/h,根据热、湿负荷计算确定的送风量为10000m3/h,补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和为13000m3/h,保证供给洁净室内人员的新鲜空气量为9000m3/h,则洁净室内的送风量为( )m3/h。
A.21000