注册公用设备工程师(暖通空调)精选模拟题(27)
21、根据国家标准,条缝式槽边排风罩的断面尺寸共有三种,以下哪一种非国家标准( )。
A.250×250
B.300×200
C.250×200
D.200×200
22、通风空调系统在下列情况不需设防火阀( )。
A.管道穿越防火分区处
B.垂直风管与每层水平风管交接处垂直管段上
C.风管穿越变形缝处的两侧
D.风管穿越空调机房隔墙处
23、以下关于电除尘器的论述中错误的是( )。
A.电除尘器利用电场产生的电力使尘粒从气流中分离,是一种高效干式除尘器
B.与其他高效除尘器相比,电除尘器的阻力较低,仅为100~200Pa
C.电除尘器处理的气体量越大,经济效果越好
D.用于通风空调进气净化的电除尘器,通常采用稳定性强、可以得到较高操作电压和电流的负电晕极
24、净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器,应布置在系统的( )。
A.风机进口段上
B.风机出口段上
C.正压段上
D.负压段上
25、排除有爆炸危险的可燃气体、蒸汽或粉尘气溶胶等物质的排风系统,当防爆通风机不能满足技术要求时,可采用( )。
A.排尘通风机
B.高温通风机
C.消防排烟风机
D.诱导通风机
26、矩形非金属管径应为( )。
A.内径
B.外径
C.外径或外边长
D.内径或内边长
27、已知HCl-空气的混合气体中,HCl的质量占30%,则HCl的比摩尔分数为( )。
A.0.254
B.0.341
C.0.429
D.0.539
28、某办公室的体积170m3,利用自然通风系统每小时换气两次,室内无人时,空气中CO2含量与室外相同,均为0.05%,工作人员每人呼出的CO2量为19.8g/h,要求工作人员进入房间后的第一小时,空气中CO2含量不超过0.1%,则室内最多容纳人数为( )
A.16人
B.19人
C.25人
D.28人
29、某车间局部排风量GjP =0.56kg/s,冬季室内工作区温度tn =15℃,采暖室外计算温度tW =-25℃,围护结构耗热量为Q=5.8kJ/s,为使室内保持一定的负压,机械进风量为排风量的90%,试确定机械进风量为( )m3/s。
A.0.411
B.0.434
C.0.504
D.0.524
30、两相邻建筑的布置如下图所示,排气立管距外墙1m。为保证排气主管能正常排气,不发生倒灌,排气立管伸出屋顶的最小高度是( )。
A.0.72m
B.1.0m
C.1.44m
D.2.0m
31、某车间如下图所示,已知室外空气温度tW =31℃,室内工作区温度tn =35℃,m=0.4,下部窗孔中心至地面距离h =2.5m,下部窗孔面积F1 =50m2,上部窗孔面积F2 =36m2,上、下窗孔中心距离10m,μ1 =μ2 =0.6。试求中和面距离地面距离( )。(不考虑风压作用,空气密度见下表)。
A.3.33m
B.5.83m
C.6.67m
D.9.17m
32、某车间形式如下图所示,车间总余热量Q=800kJ/s,m=0.3,室外空气温度tW =30℃,室内工作区温度tn = tW +5℃,μ1 =0.6,μ2 =0.4。要求排风窗孔面积为进风窗孔面积的一半,即,如果不考虑风压作用,则所需的排风窗孔面积为( )。
A.41m2
B.60m2
C.82.5m2
D.120m2
33、在室内外热、湿扰量作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量称为( )。
A.除热量
B.得热量
C.余热量
D.热负荷
34、从空调节能考虑,下列中( )空调系统最需要设置热回收设备。
A.有再热的一次回风式
B.直流式
C.双风道式
D.VRV式
35、空气处理室中空气冷却器的冷媒温升宜采用( )℃。
A.5~10
B.7~12
C.3~7
D.8~13
36、采用人工冷源喷水室处理空气时,冷水的温升宜采用( )℃。
A.3~5
B.2~3
C.7~10
D.5~7
37、室温允许波动范围大于等于±1℃的工艺性空调区,其外墙的传热系数( )W/(m2·℃)。
A.不应小于1.0
B.不应大于1.0
C.不应小于0.8
D.不应大于0.8
38、当采用在民用建筑空调系统中设置活性炭吸附器来改善室内空气质量时,每1000m3/h风量所需的活性炭约为( )。