注册公用设备工程师(暖通空调)精选模拟题(23)
41、空调监测与控制系统的流量传感器,应选用具有瞬态值输出的流量传感器,其量程应为系统( )。
A.最大工作流量的1.2~1.5倍
B.最大工作流量的1.3~1.5倍
C.平均工作流量的1.3~1.5倍
D.平均工作流量的1.5~2.0倍
42、空调系统应用基准风口法进行调整时,应选择各支干管上( )的风口作为基准风口。
A.设计风量与实测风量比值最小
B.设计风量与实测风量比值最大
C.实测风量与设计风量比值最小
D.实测风量与设计风量比值最大
43、有一输送10℃水的薄壁管通过空气温度为21℃的房间,管道未保温,则使管壁不结露的房间最大允许相对湿度应为( )。
A.45%
B.50%
C.55%
D.60%
44、某工艺性空调房间总冷负荷3780W,总湿负荷0.3kg/s,室内设计参数为:干球温度22±1℃,相对湿度55±5%。若送风温差为8℃,借助大气压为101.325kPa的焓湿图,则该房间设计送风状态为( )。
A.干球温度14℃,焓值40.5kJ/kg
B.焓值405kJ/kg,含湿量7g/kg
C.含湿量8.6g/kg,焓值40kJ/kg
D.焓值36kJ/kg,含湿量8.6g/kg
45、某工艺性空调房间总冷负荷3780W,总湿负荷0.3kg/s,室内设计参数为:干球温度22±1℃,相对湿度55±5%。若送风温差为8℃,借助大气压为101.325kPa的焓湿图,则该房间的送风量应为( )。
A.0.33kg/s
B.1360kg/h
C.0.63kg/s
D.1800kg/h
46、某空气处理室设有两级过滤器,按质量浓度计,粗效过滤器的过滤效率为80%,中效过滤器的过滤效率为90%,则该空气处理室过滤器的总效率是( )。
A.85%
B.90%
C.95%
D.98%
47、有一工艺性空调房间采用孔板送风,孔口流速为3m/s,空调房间单位面积送风量为42m3/(h·m2),空气在孔板稳压层内的最大流量为6m,则稳压层的净高应为( )。
A.90mm
B.100mm
C.150mm
D.200mm
48、某空调房间的电动设备(无罩),每天从8∶00开始连续运行12小时,若要计算下午15∶00的设备散热冷负荷,其冷负荷系数是( )。
A.0.77
B.0.8
C.0.86
D.0.88
49、实际制冷循环的压缩过程是( )。
A.等焓过程
B.等熵过程
C.过热过程
D.多边过程
50、下列关于制冷剂分类的说法,( )是错误的。
A.按物质结构分为无机化合物制冷剂和有机化合物制冷剂
B.按标准沸点分为高温制冷剂、中温制冷剂、低温制冷剂
C.按制冷剂组成分为单一制冷剂和混合制冷剂
D.按用途分为空调制冷用的制冷剂和冷藏制冷用的制冷剂
51、对应于CFC,ODP,GWP,HCFC顺序,下列( )的含义解释是正确的。
A.臭氧消耗潜能值、温室效应潜能值、氢氯氟烃类工质、氯氟烃类工质
B.氯氟烃类工质、臭氧消耗潜能值、温室效应潜能值、氢氯氟烃类工质
C.氢氯氟烃类工质、氯氟烃类工质、臭氧消耗潜能值、温室效应潜能值
D.温室效应潜能值、氢氯氟烃类工质、氯氟烃类工质、臭氧消耗潜能值
52、开启式制冷压缩机的制冷性能系数COP,其定义是( )。
A.同工况条件下制冷量与电动输入功率的比值
B.同工况条件下电动输入功率与制冷量的比值
C.同工况条件下制冷量与轴功率的比值
D.同工况条件下轴功率与制冷量的比值
53、目前国内市场上供应的水-空气热泵,其单台机组的制冷(制热)量范围约为( )。
A.1~5kW
B.2~60kW
C.5~100kW
D.7~3000kW
54、若将不同机型的冷水机组按其排热量与制冷量的比值从小到大排序,下列( )是正确的。
A.离心式、螺杆式、往复活塞式、溴化锂吸收式
B.往复活塞式、溴化锂吸收式、离心式、螺杆式
C.螺杆式、往复活塞式、溴化锂吸收式、离心式
D.离心式、往复活塞式、螺杆式、溴化锂吸收式
55、中央空调用的蒸汽压缩式制冷系统设计联锁控制的启动运行顺序,下列( )是正确的。