2011年注册公用设备工程师暖通空调经典练习(17)
|
|
|
|
|
21、消除建筑物余热、余湿的通风设计,应优先利用( )。 A.局部通风 B.机械通风 C.自然通风 D.全面通风 22、用于排除氢气与空气混合物时,建筑物全面排风系统的吸风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离( )。 A.不小于0.1m B.不小于1m C.不大于0.1m D.不大于1m 23、一类高层建筑内超过( )的中庭,应设置机械排烟设施。 A.12m B.5层 C.20m D.30m 24、排烟风机应保证在280℃时能连续工作( )。 A.10min B.30min C.1h D.2h 25、净化有爆炸危险的粉尘和碎屑的除尘器、过滤器及管道等,均应设置( )。 A.安全装置 B.排气装置 C.泄爆装置 D.防漏风装置 26、关于通风机的性能参数,以下描述正确的是( )。 A.通风机的风压等于出口气流静压与进口气流静压之差 B.同一类型的通风机(几何相似),其比转数相等 C.通风机单位时间内传递给空气的能量称为通风机的输入功率 D.通风机的有效功率指的是消耗在通风机轴上的功率 27、已知HCl-空气的混合气体中,HCl的质量占30%,则HCl的比摩尔分数为( )。 A.0.254 B.0.341 C.0.429 D.0.539 28、某车间局部排风量GjP =0.56kg/s,冬季室内工作区温度tn =15℃,采暖室外计算温度tW =-25℃,围护结构耗热量为Q=5.8kJ/s,为使室内保持一定的负压,机械进风量为排风量的90%,试确定机械进风量为( )m3/s。 A.0.411 B.0.434 C.0.504 D.0.524 29、有一两级除尘系统,第一级为旋风除尘器,第二级为电除尘器,处理一般的工业粉尘。已知起始的含尘浓度为15g/m3,旋风除尘器效率为85%,为了达到排放标准100mg/m3,电除尘器的效率最少应是( )。 A.90.1% B.93.3% C.95.6% D.98.2% 30、在现场对某除尘器进行测定,测得该除尘器进口和出口含尘浓度分别为3200mg/m3和480mg/m3,试问该除尘器的全效率为( )。 A.80% B.85% C.90% D.95% 31、某除尘系统采用两个型号相同的高效长锥体旋风除尘器串联运行。已知该除尘器进口处含尘浓度为5g/m3,进口粒径分布和分级效率如下,该除尘器的全效率为( )。
粒径范围(μm) |
0~5 |
5~10 |
10~20 |
20~44 |
>44 |
粒径分布dφ1(%) |
20 |
10 |
15 |
20 |
35 |
分级效率(%) |
40 |
79 |
92 |
99.5 |
100 | A.84.6% B.88.1% C.90.3% D.95.1% 32、有一通风系统在t=20℃、P=1atm下运行,排出空气中H2S占5.4%(体积),排风量为0.5m3/s。在吸收塔内用水吸收H2S,实际的供液量为最小供液量的1.3倍,气相总吸收系数Kg =0.0021kmol/(m2·s)。要求吸收塔出口处气相中H2S浓度不超过1000ppm。试计算实际的供液量为( )kg/h。 A.8.4×102 B.8.4×103 C.8.4×104 D.8.4×105 33、下列参数中( )不是湿空气的状态参数。 A.比容υ B.热湿比ε C.压力P D.饱和水蒸气分压力Pqb 34、空调工程中用喷循环水对空气进行加湿时,其空气状态变化过程在焓湿图上是( )过程。 A.等温加湿 B.等焓加湿 C.减焓加湿 D.加热加湿 35、空调工程中处理空气时,实现等焓减湿过程的技术措施是( )。 A.用固体吸湿剂对空气进行干燥处理 B.用喷水室喷冷水对空气进行干燥处理 C.用表面冷却器对空气进行干燥处理 D.用冷冻除湿法对空气进行干燥处理 36、下面哪种说法不正确( )。 A.冷负荷指在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量 B.热负荷指在某一时刻为抵消房间得热而需向房间供应的热量 C.湿负荷指为维持室内相对湿度所需由房间除去或增加的湿量 D.得热量指在某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量 37、根据各种热湿交换设备的特点不同可将它们分为两大类:接触式热湿交换设备和表面式热湿交换设备,下列属于表面式热湿交换设备的是( )。 A.喷水室 B.光管式空气加热器 C.局部补充加湿装置 |
|
我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者: |
|
相关新闻 |
|
|
|
|
|