注册公用设备工程师(暖通空调)精选模拟题(13)
41、对有消声要求的空调系统,当室内允许噪声级为35~50dB(A)时,其主管风速宜按( )选用。
A.3~4m/s
B.4~7m/s
C.7~9m/s
D.9~12m/s
42、变风量空调系统的空气处理机组送风温度设定值,应按( )。
A.夏季工况确定
B.冷却和加热工况分别确定
C.机组的制冷量确定
D.系统风量的变化情况确定
43、某地下午14时的水平面太阳辐射总照度为900W/m2,14时的室外空气计算温度为34℃,屋顶外表面吸收系数为0.9,屋顶外表面对流换热系数为20W/(m2·℃),则该屋顶14时的综合温度为( )。
A.50℃
B.60℃
C.70℃
D.80℃
44、某工艺性空调房间总冷负荷3780W,总湿负荷0.3kg/s,室内设计参数为:干球温度22±1℃,相对湿度55±5%。若送风温差为8℃,借助大气压为101.325kPa的焓湿图,则该房间设计送风状态为( )。
A.干球温度14℃,焓值40.5kJ/kg
B.焓值405kJ/kg,含湿量7g/kg
C.含湿量8.6g/kg,焓值40kJ/kg
D.焓值36kJ/kg,含湿量8.6g/kg
45、某工艺性空调房间总冷负荷3780W,总湿负荷0.3kg/s,室内设计参数为:干球温度22±1℃,相对湿度55±5%。若该系统改为二次回风系统,则处理空气可实现节能的最接近值为( )。
A.0.5kW
B.1.0kW
C.1.5kW
D.2.0kW
46、某空调系统用表冷器处理空气,当表冷器的通用热交换效率为0.95,空气进口干球温度为26℃,湿球温度18℃,空气出口湿球温度为10.6℃,冷水进口温度5℃,出口温度11℃,此工况下空气出口干球温度应是( )。
A.11℃
B.11.5℃
C.12℃
D.12.5℃
47、下列空调系统形式相比较,( )的一次投资最大。
A.风机盘管系统
B.分体空调系统
C.全空气空调系统
D.VRV系统
48、某空调系统的一台离心式风机设在空气处理室内,风机的全压为1000Pa,全压效率为0.75,风机电动机的效率为0.85,进入风机的空气温度为20℃,则风机引起的空气温升为( )。
A.1.0℃
B.1.3℃
C.1.6℃
D.2.0℃
49、下列关于热泵的描述,( )是错误的。
A.用于供热的制冷机
B.以冷凝器放出的热量来供热的制冷系统
C.将电能转化为热能来供热的装置
D.消耗外部能源实现将热量从低位热源转移到高位热源的装置
50、一台R22风冷热泵分体空调机,夏季制冷冬季制热,除压缩机室内机和室外机的换热器外,制冷(热)系统的主要设备还应有( )。
A.冷凝器、膨胀阀、干燥过滤器、电磁阀
B.膨胀阀、干燥过滤器、四通换向阀、电磁阀
C.蒸发器、膨胀阀、四通换向阀、压力表
D.膨胀阀、蒸发器、冷凝器、四通换向阀
51、水源热泵制冷运行时的性能系数COP一般都( )。
A.大于3
B.小于3
C.大于4
D.小于2
52、水环路热泵系统的水管( )保温。
A.可不设
B.必须设
C.北方地区必须设,南方地区可不设
D.北方地区可不设,南方地区必须设
53、R22制冷系统压缩机的吸气管道应有( )的坡度,且应坡向( )。
A.大于等于0.01,压缩机
B.大于等于0.02,蒸发器
C.大于等于0.02,压缩机
D.大于等于0.01,蒸发器
54、制冷量为( )的制冷机房,可选用活塞式或螺杆式制冷机,其台数不应少于2台。
A.小于116kW
B.116~500kW
C.580~1750kW
D.大于1750kW
55、压缩制冷系统应设计采取保冷措施的管道和设备是( )。
A.压缩机吸气管、排气管、节流阀到蒸发器的供液管、分水器、冷水管、冷水箱
B.节流阀到蒸发器的供液管、压缩机吸气管、冷水管、分水器、集水器、冷水箱
C.节流阀到蒸发器的供液管、冷却水管、压缩机吸气管、分水器、集水器、冷水箱
D.冷凝器到节流阀的液体管、压缩机吸气管、冷水管、分水器、集水器、冷水箱
56、设计水蓄冷系统时,蓄冷水温不宜( )。