注册公用设备工程师(暖通空调)精选模拟题(12)
21、事故通风量,宜根据工艺设计要求通过计算确定,但换气次数不应小于( )。
A.6次/h
B.8次/h
C.10次/h
D.12次/h
22、高层建筑机械防烟系统,封闭避难层(间)的机械加压送风量应按避难层(间)的净面积每平方米不小于( )计算。
A.30m3/h
B.60m3/h
C.90m3/h
D.120m3/h
23、单台排烟风机最小排烟量不应小于( )。
A.60m3/h
B.120m3/h
C.6000m3/h
D.7200m3/h
24、民用建筑内置换通风器的出风速度不宜( )。
A.大于0.2℃
B.大于0.5℃
C.小于0.2℃
D.小于0.5℃
25、用于排除粗粉尘的除尘系统,其最小直径不应小于( )。
A.50mm
B.80mm
C.100mm
D.130mm
26、矩形非金属管径应为( )。
A.内径
B.外径
C.外径或外边长
D.内径或内边长
27、设人体CO2的发生量为0.0144m3/(h·人),室外空气中CO2的含量为0.03%,室内空气中CO2的允许浓度为0.1%,室内空气中初始CO2浓度为0,如果采用全面通风来稀释室内CO2使其达到允许浓度,则所必需的新风量为( )m3/(h·人)。
A.8.5
B.10.3
C.20.6
D.24.7
28、某一体积为1000m3的车间,由于突然发生事故,某种有害物大量散入车间,散发量为350mg/s,事故发生后10min被发现,立即开动事故风机,事故排风量为3.6m3/s,假定风机启动后有害物继续发散,试问风机启动后要经过多长时间( )室内有害物浓度才能降低至100mg/m3。
A.8.1min
B.17.1min
C.24.3min
D.34.2min
29、在现场对某除尘器进行测定,测得该除尘器进口和出口含尘浓度分别为3200mg/m3和480mg/m3,试问该除尘器的全效率为( )。
A.80%
B.85%
C.90%
D.95%
30、在现场对某除尘器进行测定,测得该除尘器进口和出口含尘浓度分别为3200mg/m3和480mg/m3,若已知该除尘器进口和出口管道5~10μm粒径范围内的粒径质量百分数分别为10%和14%,试问该粒径范围除尘器的分级效率为( )。
A.41.5%
B.58.3%
C.79.0%
D.92.6%
31、某29层综合贸易大楼为一类建筑。其中一防烟楼梯间内共有29个1.5m×2.1m的双扇防火门,楼梯间外墙上共有25个1.5m×1.6m的双层钢窗。前室内有一个双扇防火门与走道相通。用压差法算出的楼梯间的加压送风量最接近( )。(允许查设计手册)
A.16000m3/h
B.20000m3/h
C.24000m3/h
D.30000m3/h
32、某12层办公楼,防烟楼梯间采用自然排烟,消防电梯间前室设有一加压送风系统,加压送风量为15000m3/h,采用自垂式百叶送风口,则送风口的尺寸可采用( )。
A.300×200
B.500×300
C.500×400
D.800×500
33、在室内外热、湿扰量作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量称为( )。
A.除热量
B.得热量
C.余热量
D.热负荷
34、在下列空气处理过程中,水蒸发所需的热量取自空气本身的是( )。
A.等焓加湿
B.等温加湿
C.等湿冷却
D.减焓加湿
35、喷水室的喷嘴密度取( )个/(m2·排)为宜。
A.2~12
B.13~24
C.25~35
D.36~48
36、常温空调系统采用制冷剂直接膨胀式空气冷却器,设计工况下蒸发温度不宜( )℃。
A.低于5
B.高于5
C.高于0
D.低于0
37、空调系统采用制冷剂直接膨胀式空气冷却器时,不得用( )做制冷剂。
A.氟利昂
B.二氧化碳
C.丙烷
D.氨
38、判别水平射流轴心弯曲性质的阿基米德数Ar,其物理意义是射流的( )。
A.浮力与惯性力的比值
B.惯性力与重力的比值
C.重力与浮力的比值
D.浮力与重力的比值
39、下列( )不是一次回风空调系统运行调节中改变机器露点的方法。
A.调节一次加热的加热量
B.调整室内相对湿度值
C.调节新、回风混合比
D.调节喷水温度或表冷器进水温度
40、空调系统下列调节风机风量的方法中,( )节能效果最好。