41、在管径为D的空调风管上设测风量的测孔时,测量断面应选择在气流稳定的直管段上距前局部构件大于等于( )、距后局部构件大于等于( )处。 A.(4.0~5.0)D;(1.5~2.0)D B.(1.5~2.0)D;(2.5~3.0)D C.(3.0~4.0)D;(2.5~3.0)D D.(2.5~3.0)D;(4.0~5.0)D 42、辐射供冷的冷却顶板,在实际设计中其供水温度多采用( )。 A.7℃ B.12℃ C.16℃ D.20℃ 43、将1kg温度为100℃的蒸汽喷入20℃的空气中,该空气状态变化过程的热湿比ε是( )。 A.2536.8 B.2557 C.2684 D.2785 44、某地下午14时的水平面太阳辐射总照度为900W/m2,14时的室外空气计算温度为34℃,屋顶外表面吸收系数为0.9,屋顶外表面对流换热系数为20W/(m2·℃),则该屋顶14时的综合温度为( )。 A.50℃ B.60℃ C.70℃ D.80℃ 45、某空调系统的装配式空调器中设有送、回风机,两台风机型号相同,噪声声功率级均为75dB(A),则该空调器的总声功率级为( )。 A.85dB(A) B.75dB(A) C.78dB(A) D.150dB(A) 46、今有一个全空气一次回风空调系统,服务四个空调房间,经按最小新风量计算方法计算后得出四个房间的最小新风比分别为:12%,16%,18%,20%,则设计该空调系统时最小新风比应取( )。 A.12% B.16.5% C.20% D.30% 47、某工艺性空调房间总冷负荷3780W,总湿负荷0.3kg/s,室内设计参数为:干球温度22±1℃,相对湿度55±5%。若采用一次回风式空调系统,新风比20%,夏季空调室外计算干球温度35℃,湿球温度28℃,空气处理室机器露点相对湿度95%,新风冷负荷的最接近值为( )。 A.3.3kW B.2.5kW C.1.8kW D.4.2kW 48、今测得表冷器进口空气干球温度28℃,湿球温度22.1℃,出口干球温度20℃,湿球温度18.8℃,通过表冷器的风量为10800kg/h,则该表冷器的冷量为( )。 A.25kW B.30kW C.35kW D.40kW 49、理想制冷循环是由相互交替的( )组成的制冷循环。 A.两个等温过程和两个绝热过程 B.两个等压过程和两个等焓过程 C.两个等焓过程和两个等温过程 D.两个等压过程和两个等温过程 50、下列技术措施中( )是改进理论制冷循环、减少节流损失、保证实现干压缩的技术措施。 A.采用热力膨胀阀 B.采用电子膨胀阀 C.采用蒸汽回热循环 D.采用较高的蒸发温度 51、氨双级压缩制冷循环常采用( ) A.一次节流不完全中间冷却措施 B.一次节流完全中间冷却措施 C.单独节流的中间冷却器措施 D.加大冷却水流量的措施 52、压缩机的容积效率随排气压力的升高而( ),随吸气压力的降低而( )。 A.增大;减小 B.减小;增大 C.增大;增大 D.减小;减小 53、多级压缩制冷循环设节能器可提高性能系数,下列( )不是设节能器的优点。 A.减少压缩过程的过热损失和节流损失 B.获取较低的蒸发温度 C.减少制冷剂的循环流量 D.减小噪声和振动,延长压缩机寿命 54、在其他条件不变的情况下,当制冷系统的蒸发温度升高时,制冷机的制冷量会( )。 A.增大 B.减小 C.不变 D.因制冷剂不同而可能增大也可能减小 55、某空调工程应用日本产冷水机组,产品样本上给出其制冷量为2000冷吨,用国际单位制表示其制冷量应为( )。 A.604万kcal/h B.7722kW C.7.34kW D.24000kcal/s 56、若将不同机型的冷水机组按其排热量与制冷量的比值从小到大排序,下列( )是正确的。 A.离心式、螺杆式、往复活塞式、溴化锂吸收式 B.往复活塞式、溴化锂吸收式、离心式、螺杆式 C.螺杆式、往复活塞式、溴化锂吸收式、离心式 D.离心式、往复活塞式、螺杆式、溴化锂吸收式 57、逆流式低噪声型玻璃钢冷却塔标准点处的噪声值小于( )。 A.70dB(A) B.66dB(A) C.60dB(A) D.55dB(A) 58、保冷材料特别强调材料的湿阻因子μ,其定义是( )。 A.空气的水蒸气扩散系数D与材料的透湿系数δ之比 B.材料的透湿系数δ与空气的水蒸气扩散系数D之比 |
|
我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者: |
|
相关新闻 |
|
|
|
|
|