1、R134a蒸气压缩式制冷循环蒸发温度t0 =-10℃,冷凝温度tk =40℃,按理论制冷循环进行热力计算,该制冷循环的制冷系数约为( )。
A.4.2
B.4.6
C.4.8
D.5.0
2、有一台8缸压缩机,缸径D=100mm,活塞行程S=70mm,转速n=960r/min,运行工况为冷凝温度tk =30℃,蒸发温度t0 =-15℃,按饱和循环工作,制冷剂为氨。则该制冷压缩机的容积效率约为( )。
A.0.53
B.0.63
C.0.73
D.0.83
3、某冷库的冷却间,有一面外墙,热惰性指标D=0.45,其余均为内围护结构,冷却间温度为0℃,该冷库所在地区夏季空调室外日平均温度31.1℃,大气压力100kPa,则防止围护结构外表面结露的最小热阻约为( )m2·℃/W。
A.0.31
B.0.41
C.0.48
D.0.52
4、有一蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组,制冷量为1163kW,冷水出口温度7℃,冷却水入口温度32℃,加热用饱和蒸汽温度119.6℃,则该冷机加热蒸汽流量约为( )kg/s。
A.0.6
B.0.8
C.1.0
D.1.2
5、大气尘的粒径分布规律,在双对数坐标系中,最接近( )。
A.近似平行直线
B.正态分布曲线
C.一般曲线
D.折线
6、洁净厂房最大频率风向上侧有烟囱时,洁净厂房与烟囱之间的水平距离不宜小于烟囱高度的( )。
A.10倍
B.12倍
C.1.2倍
D.1.5倍
7、下列关于空气净化系统中过滤器的作用范围的几种说法,( )正确。
A.初效过滤器,主要截留大微粒,对1μm以上的微粒有效
B.中效过滤器,主要截留1μm以下的微粒
C.高效过滤器是洁净室末端过滤器,以实现0.5μm的各洁净级别为目的
D.亚高效过滤器不能作为洁净室末端过滤器使用,达到一定的空气洁净度级别
8、超高效过滤器的设置位置是( )。
A.必须设置在净化空调系统的末端
B.可设置在送风管段上
C.净化机组上
D.房间回风口上
9、洁净室的消防给水系统设置中,下列不需要设置室内消火栓的地点是( )。
A.上技术夹层
B.不通行的技术夹层
C.生产层
D.下技术夹层
10、若要降低某洁净室室内含尘浓度,下列哪个处理方法综合效果较好。( )
A.提高风口上过滤器的效率
B.提高回风口上过滤器的效率
C.减低室内建筑壁面的发尘量
D.提高新风过滤器的效率
11、单向流洁净室的概念意义主要是指( )。
A.室内流线呈瞬时流线平行,层流状态
B.气流有掺混稀释作用
C.本质上仍是紊流,但流线是时均平行流线
D.在全室断面造成单向气流
12、洁净室压差控制通过下列几种方式可以实现,其中( )项是错误的。
A.回风口控制
B.送风气流控制
C.余压阀控制
D.差压变送器控制
13、洁净室内各种设施的布置,应考虑对气流流型和空气洁净度的影响,下列( )不符合此要求。
A.单向流洁净室内不宜布置洁净工作台,非单向流洁净室的回风口宜远离洁净工作台
B.需排风的工艺设备宜布置在洁净室下风侧
C.余压阀宜布置在洁净气流的下风侧
D.送风口的风速不宜过小
14、下列用于调节洁净室内的正压值的合适阀门是( )。
A.新风管上的调节阀
B.送风支管上的调节阀
C.回风支管上的调节阀
D.回风总管上的调节阀
15、设洁净室需送入9000m3/h的风量,室内需新风量占送风量的10%,总漏风率为0.1,则洁净室回风量为( )m3/h。
A.10000
B.1900
C.8100
D.9900
16、某一非单向流洁净室的洁净度等级为6级,房间高4.0m,面积为80m2,所需换气次数为50次/h,房间断面平均风速在0.1m/s以下,则洁净室送风量为( )m3/h。
A.28800
B.16000
C.22400
D.44800
17、某一单向流洁净室的洁净度等级为5级,房间高4.0m,面积为60m2,房间断面平均风速约0.3m/s,换气次数在350次/h以下,则洁净室送风量为( )m3/h。
A.84000
B.64800
C.74400
D.148800
18、某洁净室经计算为保证空气洁净度等级的送风量为11000m3/h,根据热、湿负荷计算确定的送风量为10000m3/h,补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和为13000m3/h,保证供给洁净室内人员的新鲜空气量为9000m3/h,则洁净室内的送风量为( )m3/h。