1、冬季自然通风用的进风口,当其下缘距室内地面的高度( )时,应采取防止冷风吹向工作地点的措施。
A.大于4m
B.小于4m
C.大于2m
D.小于2m
2、地下停车场机械通风量可按换气次数估算,通常排风量不小于( )。
A.5次/h
B.6次/h
C.8次/h
D.10次/h
3、关于事故排风的排风口,下列不符合规定的是( )。
A.不应布置在人员经常停留或经常通行的地点
B.排风口不得朝向室外空气动力阴影区和正压区
C.当排气中含有可燃气体时,事故通风系统排风口距可能火发溅落地点应大于10m
D.排风口与机械送风系统的进风口的水平距离不应小于20m
4、采用轴流风机排烟,其电动机装置应安装在( ),或者采用冷却轴承的装置。
A.风管内
B.风管外
C.机房内
D.机房外
5.关于人防地下室排烟设计中的补风措施,以下论述中错误的是( )。
A.当补风通路的空气阻力小于某一值时,可采用自然补风
B.必须设机械补风
C.机械补风量不应小于排烟量的50%
D.机械补风量不应大于排烟量的80%
6.在进行吸收设备的计算时,液气比计算公式中,下列哪种参数组合往往是未知的( )。
A.吸收剂用量L和液相出口浓度X1
B.吸收剂用量L和气相出口浓度Y2
C.惰气量V和液相出口浓度X1
D.惰气量V和气相出口浓度Y2
7.某车间通风系统布置如下图所示,已知生产设备散热量Qd =350kW,围护结构失热量Qs =450kW,上部天窗排风量Lzp =2.78m3/s,局部排风量LjP =4.16m3/s,室内工作区温度tn =20℃,室外空气温度tW =-12℃,机械进风温度tjj=37℃,车间内温度梯度=0.3℃/m,从地面到天窗中心线的距离为10m,则自然进风量LZj为( )m3/s。
A.0.24
B.0.52
C.0.70
D.1.16
8、有一两级除尘系统,系统风量为2.22m3/s,工艺设备产尘量为22.2g/s,除尘器的除尘效率分别为80%和95%,该除尘系统的排空浓度为( )。
A.0.1g/m3
B.0.15g/m3
C.0.2g/m3
D.0.25g/m3
9、某除尘系统采用两个型号相同的高效长锥体旋风除尘器串联运行。已知该除尘器进口处含尘浓度为5g/m3,进口粒径分布和分级效率如下,该除尘器的全效率为( )。
粒径范围(μm) |
0~5 |
5~10 |
10~20 |
20~44 |
>44 |
粒径分布dφ1(%) |
20 |
10 |
15 |
20 |
35 |
分级效率(%) |
40 |
79 |
92 |
99.5 |
100 |
A.84.6%
B.88.1%
C.90.3%
D.95.1%
10、某排气系统中SO2的浓度为50g/m3,用水吸收SO2,吸收塔在t=20℃、PZ =1atm的工况下工作,问气相中SO2的比摩尔浓度为( )kmolSO2/kmol空气。
A.1.78×10-1
B.1.78×10-2
C.1.78×10-3
D.1.78×10-4
11、有一通风系统在t=20℃、P=1atm下运行,排出空气中H2S占5.4%(体积),排风量为0.5m3/s。在吸收塔内用水吸收H2S,实际的供液量为最小供液量的1.3倍,气相总吸收系数Kg=0.0021kmol/(m2·s)。要求吸收塔出口处气相中H2S浓度不超过1000ppm。试计算实际的供液量为( )kg/h。
A.8.4×102
B.8.4×103
C.8.4×104
D.8.4×105
12、某一中庭体积为16000m3,净空高度16m,其设计排烟量应为( )。
A.60000m3/h
B.64000m3/h
C.96000m3/h
D.120000m3/h
13、根据各种热湿交换设备的特点不同可将它们分为两大类:接触式热湿交换设备和表面式热湿交换设备,下列属于表面式热湿交换设备的是( )。
A.喷水室
B.光管式空气加热器
C.局部补充加湿装置
D.蒸汽加湿器
14、在下列空气处理过程中,水蒸发所需的热量取自空气本身的是( )。
A.等焓加湿
B.等温加湿
C.等湿冷却
D.减焓加湿
15、高大空间仅要求下部区域保持一定的温湿度时,空调宜采用( )的气流组织形式。
A.上部送风
B.分层式送风
C.下部送风
D.分层式送风或下部送风
16、舒适性空调区,夏季可不计算( )。