100.关于热力站内的混水装置,以下说法错误的是( )。
A.混水装置的扬程不应小于混水点后用户系统的总阻力
B.采用混水泵时不应少于2台,其中1台备用
C.采用汽—水混合式加热器时,蒸汽的压力至少应比加热器人口水压高出50~100kPa
D.混水装置的设计流量等于二级网路供暖用户的循环水量乘以混合比
101.关于热力站内的凝水箱,以下说法错误的是( )。
A.总储水量可按20~30min最大凝结水量考虑
B.全年丁作的凝水箱宜设两个,每个容积为50%
C.当凝水箱季节工作,且凝结水量在5t/h以下,可设一个凝水箱
D.蒸汽热网用户宜采用闭式凝结水回收系统,站内设闭式凝水箱
102.以下关于热力站内的凝结水泵的说法错误的是( )。
A.台数不应少于2台,其中1台备用
B.流量应按进入凝水箱的平均凝结水流量计算
C.凝结泵的吸入口侧的压力不应低于吸入门可能达到的最高水温下的饱和蒸汽压力加50kPa,且不得低于50kPa
D.扬程按凝结水管网的水压图的要求确定,并留有30~50kPa的富裕压力
103.蒸汽管道必须设置疏水装置的位置是( )。
A.蒸汽管道最低点
B.截断阀门之间蒸汽管道最低点
C.垂直升高管段前的最低点
D.管道顺坡布置时,每隔300m设置疏水装置
104.以下关于热补偿的说法错误的是( )。
A.布置管网时尽量利用管道自然弯曲的补偿能力,当自然补偿不能满足要求时才考虑设置其他类型伸缩器
B.直埋敷设热水管道自然补偿转角管段应布置成30°~90°,当角度很小时应按直线管段考虑
C.当两条管道垂直布置且上面的管道直接敷设在固定于下面管道的托架上时,应考虑两管道在最不利运行状态下热位移不同的影响,防止上面的管道自托架上滑落
D.直埋敷设热水管道,经计算允许时.宜采用无补偿敷设方式
105.锅炉三大安全附件是( )。
A.压力表、安全阀、水位表
B.压力表、安全阀,高低水位警报器
C.压力表、安全阀、止回阀
D.压力表、安全阀、排污阀
106.室外供热管网的连接形式应为( )。
A.均应采用螺纹连接
B.均应采用焊接连接
C.管径小于或等于32mm采用螺纹连接,管径大于32mm采用焊接
D.管径小于或等于100mm采用螺纹连接,管径大于100mm采用焊接
107.室外架空敷设的供热管道安装高度,设计无规定时,应符合规范的规定,以下说法不正确的是( )。
A.人行地区,不小于2.5m
B.通行车辆地区,不小于4.5m
C.跨越公路,不小于6m
D.跨越铁路,距轨顶不小于6m
答案:100.D 101.A 102.B 103.D 104.B 105.A 106.B 107.C