(二) 管道油漆和标志
工业锅炉房中管道和设备等油漆的目的,是防止钢铁与大气中的氧气、水份、有害气体和杂质对金属进行腐蚀,标记管道内所含的介质及流动方向。油漆优点是:施工简便,价格便宜。缺点是:由于涂膜很薄、耐久性较差。
介质流动方向向用箭头表示,当介质有两个方向流动的可能性,则应标出两个相反方向的箭头。箭头一般漆白色或黄色,底色浅时应漆深色箭头。
涂漆的技术要求:
1.无保温层的管道及设备,一般先涂二度防锈漆,再涂一度调和漆。
2.有保温层的管道及设备,一般均应涂刷两度防锈漆。
3.热水箱(给水凝结水箱)内部先涂一遍红丹防锈漆,再涂两度锅炉汽包漆,外部保温层涂刷两订防锈漆。
4.支吊架及扶梯栏杆,先涂两度红丹防锈漆,再涂一度灰色油性调和漆。
5.不同介质管道涂色标志见下表。
工业管道及其绝热保护层的涂漆应符合GB50235和现行标准《工业设备、管道腐蚀工程施工及验收规范》的规定。工业管道绝热工程的施工及质量要求应符合GB50235和现行标准《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》的规定。
公用燃气管道涂漆和绝热施工要求按CJJ33有关规定。
不 同 介 质 管 道 涂 色 标 志
管道名称 颜色 管道名称 颜色
底色 色环 底色 色环
过热蒸汽 红 黄 压缩空气管 兰 —
饱和蒸汽 红 — 油管 橙黄 —
排汽管 红 兰 石灰浆管 灰 —
废汽管 红 黑 酸管 紫红 —
锅炉排污管 黑 — 碱管 白 —
锅炉给水管 绿 — 磷酸三纳溶液管 褐 红
疏水管 绿 黑 原煤管 浅灰 黑
凝结水管 绿 红 煤粉管 壳灰 —
软化(补给)水管 绿 白 盐水管 浅灰 —
生水管 绿 黄 冷风管 兰 黄
热水管 绿 兰 热风管 兰 —
解吸除氧气体管道 浅兰 — 烟道 暗灰 —
注:1.色环的宽度(以管子或保温层外径为准),外径小于150毫米者,为50毫米;外径为150~300毫米者,为70毫米;外径大于300毫米者,为100毫米。
2.色环与色环之间的距离视具体情况掌握,以分布匀称,便于观察为原则,除管道弯头及穿墙处必须加色环外,一般直管段上环间距离可取1~5米。