三、 管道试压及吹洗
(一) 锅炉管道安装完毕后,应进行系统的强度和严密性等试验,以检查管道系统和连接部位的工程质量。
锅炉管道系统的强度和严密性试验一般采用水压试验方法。水压试验宜在环境温度5℃以上进行。否则须有防冻措施。管道试压要求见下表
管道试压要求
管道名称 管 材 试验用介 质 设计压力
P 强度试验压力 严 密 性
试验压力 要求
蒸汽管道 钢 管 水 - 1.25P P 试验时先缓慢地升至强度试验压力,现测10分钟,无损坏,目测无变形,然后降至设计压力全面检查,无渗漏为合格。
架空上水管道
埋地上水管道 钢 管 水 - 1.25P且不小于4 不大于系统内阀门的单体试验压力 P 应分两次试验:①预先水压试验,先缓慢升至强度试验压力,10分钟后,若管子、管路附件和接口未发生破坏,再将压力降至严密性试验压力,无渗漏,即为合格。②最终水压试验,应在回填土后进行,缓慢升至设计压力,10分钟内压力降≯0.5公斤力/厘米3,即为合格。
铸铁管
D≤400 <5 2P P
>5 P+5
注:(1)试压试验应用洁净水进行,系统注水时,应将空气排尽。
(2)当试压介质改为气体时,必须有必要的安全措施,并经有关部门批准后才能进行。
(3)埋地上水管道最终水压试验也可用渗出水量多少来进行试验。
1.管道系统试压前应具备条件:
(1) 管道系统,包括支、吊架已施工完毕,焊缝及其他检查部位已经合格,并符合设计要求和有关规定。
(2) 管道未经涂漆、复土和保温,并已做好一切试压安全工作。
(3) 试验用压力表须经校验,精度不低于1.5级。表的满刻度值为最大被测压力的1.5~2倍。压力表不少于两只。
(4) 应将不能参与试验的系统、设备、仪表及管道附件等到加以隔离。安全阀应拆卸。加置盲板的部位应有明显标记和记录。
(5) 应与运行中和管道用盲板隔离。如以阀门隔离时,阀门两侧温差不允许超过100℃。
2.试验过程中如遇泄漏,不得带压修理。缺陷清除后,应重新试验。
3.试验完毕后,应及时拆除所有盲板,核对记录,并填写“管道系统试验记录”。