锅炉管道
锅炉管道是连接锅炉及其附属设备的动脉,锅炉管道设计、布置、安装、管理的正确与否,将直接影响工业锅炉的安全性、可靠性、经济性。
管道应根据输送介质的特性、温度、压力、流量、允许温度降、允许压力降和腐蚀等情况来确定管道材料、管径和壁厚、保温材料和保温层厚度等。
锅炉管道常用“PN”来表示它的公称压力,在PN数值为0~1.6MPa称低压管;在PN数值为1.6~10MPa称中压管;在PN数值≥1.6~10MPa称高压管。
锅炉管道常用“DN”表示公称管径(又称名义管径)。
一、 锅炉管道材料和规格
锅炉管道应根据管道内输送介质的特性、温度、压力、流量、允许温度降、允许压力降和防腐蚀的要求等情况,来确定管道材料的选项用,管道管径的选择,管道壁厚的选到,保温措施、保温材料的选配和保温层厚度的选定以及管道热膨胀补偿等方法和措施的选择。
(一)锅炉管道管材和管径的选用:
(1)锅炉管道用管子和管件材料的常规选用(见表4.5-25)
表4.5-25锅炉管道用管子和管件材料
钢的种类 钢号 标准号 适 用 范 围
用 途 工作压力(MPa) 壁温(℃)
碳素钢 10, 20 GB8163 蒸汽管道 ≤1.0 /
热水管道 额定出水温度低于是120
10, 20 GB3087
YB(T)33 蒸汽、热水管道 ≤5.9 ≤430
20G GB5310
YB(T)32 蒸汽、热水管道 不限 ≤430
12GrMoG
15GrMoG GB5310 蒸汽、热水管道 不限 ≤550
12GrMoVG ≤565
注:要求使用寿命在20年内,可提高至450℃。
(2)锅炉管道管径计算:
管道中单位时间内流过介质的容积为:
则: 毫米
或 毫米
式中:Q——介质的容积流量,米3/时;
G——介质的重量流量,吨/时;
v ——介质的比容,米3/公斤;
w——介质的流速,米/秒;
dn——管道内径,毫米。
其中w介质的流速按表4.5-26锅炉管道中介质常用流速范围选取,代入公式计算得出。
表4.5-26锅炉管道中介质常用流速范围
流体名称 流速范围
(米/秒) 流体名称 流速范围
(米/秒) 流体名称 流速范围
(米/秒)
饱和蒸汽 DN>200
DN100~200
DN<100
30~40
25~35
15~30 煤气≤6000mmH2O 3~12 凝结水 0.5~1.5
一般气体 10~20 自流凝结水 0.2~0.5
过热蒸汽 DN>200
DN100~200
DN<100
40~60
30~50
20~40 排气:
低压
高压
20~30
80~100 锅炉给水 1~3
盐水 1~2.5
低压蒸汽 <1.0 15~20 加压重油 1~2.5 液碱 0.8~1.5
压缩空气 10~15 自流重油 0.75~1.5 盐酸 0.8~1.5
煤气