(六)安全阀的试验工作
1.安全阀的定压
在锅炉安装交工投入正式试运转之前,必须进行安全阀的定压和排汽试验工作。
安全阀开启压力的定压至少应有企业锅炉检验员等有关人员参加。安装时,第一次安全阀定压检验工作,在锅炉煮炉完毕以后进行。
安全阀的排汽试验,对城蒸发量≤20t/h,工作压力≤2.5 MPa表压的锅炉,在实际运行中,主要是检查安全阀的排汽能力是否满足要求。对于较大的锅炉由于排汽量过大,噪音的影响也大,而且一般都有自控仪表保证,所以只作开启动作的试验。
安全阀的总排汽能力应满足锅炉在最大连续蒸发量下,保证锅炉上锅筒和过热器出口上所有安全阀开启后,锅炉内蒸汽压力上升超过设计压力的1.1倍。
做安全阀排汽试验时,一定要配备有经验的人员参加。
2、安全阀排汽试验
这种试验一般在对运行锅炉作外部检查时进行,有时也在新安装锅炉试验运行时,与安全阀调整开启压力的试验同时进行。
(1)准备工作
1)校验压力表。试验安全阀之前,必须先核对压力表,保证锅炉内的压力指示正确。调节三通阀门,先冲洗弯管(存凝结水),再安装上工作压力表与经过校对的检验压力表,两表读数一致或有在精度范围内的误差,均认为合格。
2)没装三通,不充许进行检验。
3)要保持正常水位,防止缺水或满水。
4)检查给水设备的工作是否正常。
要检查安全阀时,应该关闭所有的出汽阀门(蒸汽泵例外),使全部蒸汽由安全阀排出。如果安全阀排汽能力不够,压力不叫上升,则可进水降低压力。
5)检查烟道闸门和出灰门。在进水降压的同时,可以关闭烟道闸门。停止通风,减弱燃烧。
6)检查有无放气管