导语及核心内容:2014年电气工程师《发输变电》章节习题解析第一章案例题,希望对大家备考2014年电气工程师考试有所帮助。
案例题
某110/35kV区域变电站,向附近的轧钢厂、钢绳厂及水泵厂等用户供电,供电方案如图1.1所示。
区域变电站110kV侧最小短路容麓为1500MVA,35kV母线侧最小短路容量为500MVA, 35kV母线的供电设备容量为25000kVA,轧钢厂用电协议容量为15000kVA。
方案1:区域变电站以35kV分别向轧钢厂、钢绳厂及水泵厂等用户供电。轧钢厂设35/10kV专用变电站,以10kV向整流变压器供电。轧钢厂共设有两台4500kVA整流变压器,各供一套6脉动三相桥式整流装置,每台整流变压器10kV侧基波电流I1=225A,7次谐波电流的有效值按工程设计法计算。
方案2:由于轧钢厂及钢绳厂合并为轧钢钢绳厂,并拟自建110/35kV专用降压变电站,改为110kV由区域变电站受电,轧钢厂整流变压器运行情况同上。假定不考虑轧钢厂其他谐波源,不考虑除7次谐波以外次数谐波,也无其他会放大谐波电流的容性负荷,请分别回答下列问题:(供配电2008)
(1)解释说明方案1中的电网谐波公共连接点应为下列哪项?
A.轧钢厂总变电站35kV母线C点
B.轧钢厂总变电站10kV母线F点
C.区域变电站35kV母线B点
D.区域变电站110kV母线A点
答案:[C]
依据:《电能质量公用电网谐波》(GB/Tl4549—1993,)第3.1条。
分析:公共连接点指的是用户接入电网的公用连接点处。
(2)解释说明方案2中的电网谐波公共连接点应为下列哪项?
A.轧钢厂总变电站35kV母线C点
B.轧钢厂总变电站10kV母线F点
C.区域变电站35kV母线B点
D.区域变电站110kV母线A点
答案:[D]
依据:同上题。
(3)计算方案2中全部用户注入公共连接点的7次谐波电流允许值应为下列哪项数值?
A.13.6A
B.6.8A
C.4.53A
D.17.6A
答案:[A]
依据:《电能质量公用电网谐波》(GB/Tl4549—1993)表2及式B1有
式中,Sk1为区域变电站110kV侧最小短路容量,由题目可知为1500MVA;Sk2为基准短路容量,查表2为750MVA。
(4)在方案1中,假定35kV侧公共连接点允许注入的7次谐波电流值为17.6A,请计算出轧钢厂允许注入公共连接点的7次谐波电流应为下列哪项数值?
A.13.63A
B.12.2A
C.10.6A
D.13.0A
答案:[B]
依据:已知35kV母线的供电设备容量为25000kVA,轧钢厂用电协议容量为15000kVA,由《电能质量公用电网谐波》(GB/T14549—1993)式C6有
式中,a为谐波的相位叠加系统,可由表C2查得