(7)下列哪几项是火电厂防止大气污染的措施?(2011)
A.采用高效除尘器
B.采用脱硫技术
C.对于300MW及以上机组,锅炉采用低氮氧化物燃烧技术
D.闭式循环水系统
答案:[A、B、C]
依据:根据《火力发电厂设计技术规程》(DL5000—2000)第18.2.2条,A答案对;根据第18.2.3条,8答案对;根据第18.2.5条,C答案对。
(8)采取以下哪几项措施可降低发电厂的噪声影响?(2011)
A.总平面布置优化
B.建筑物的隔声、消声、吸声
C.在厂界设声障屏
D.改变监测点
答案:[A、B、C]
依据:《火力发电厂设计技术规程》(DL5000—2000)第18.5.3条及条文说明:“应
对发电厂的总平面布置、建筑物和绿化的隔声、消声、吸声等作用进行优化,以降低发电厂的噪声影响。”
(9)在变电站的设计和规划时,必须同时满足下列哪几项条件才可不设消防给水?(2011)
A.变电站内建筑物满足耐火等级不低于二级
B.建筑物体积不超过3000mm3
C.火灾危险性为戊类
D.控制室内装修采用了不燃材料
答案:[A、B、C]
依据:《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229—2006)第11.5.1条:“变电站的规划和设计,应同时设计消防给水系统。消防水源应有可靠的保证。变电站内建筑物满足耐火等级不低于二级,体积不超过3000m3,且火灾危险性为戊类时,可不设消防给水。”
(10)110kV变电所中,下列哪些场所应采取防止电缆火灾蔓延的措施?(2011)
A.电缆从室外进入室内的入口处
B.电缆竖井的出入口
C.电缆接头处
D.电缆沟与其他管线的垂直交叉处
答案:[A、B、C]
依据:《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229—2006)第11.3.1条:“电缆从室外进入室内的入口处、电缆竖井的出入口处、电缆接头处、主控制室与电缆夹层之间以
及长度超过100m的电缆沟或电缆隧道,均应采取防止电缆火灾蔓延的阻燃或分隔措施。”
(11)火力发电厂与变电所中,电缆夹层的灭火介质应采用下列哪几种?(2011)
A.水喷雾
B.细水雾
C.气体
D.泡沫
答案:[A、B、C]
依据:《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229—2006)表7.1.8。
(12)火力发电厂和变电站中,继电器室的火灾探测器可采用下列哪些类型?(2011)
A.火焰探测型
B.吸气式感烟型
C.点型感烟型
D.缆式线型感温型
答案:[B、C]