C.宜采用防火涂料
D.宜采用防火阻燃带
答案:[B]
依据:《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229—2006)第11.3.2条:“200kV
及以上变电站,当电力电缆与控制电缆或通信电缆敷设在同一电缆沟或电缆隧道内时,宜采用防火槽盒或防火隔板进行分隔。”
分析:题目虽然提到火力发电厂和变电站、配电装置等字眼,但考查的仍然是防火的内容。
(12)发电厂与变电站中,110kV屋外配电装置(无含油电气设备)的火灾危险性应为下列哪一类?(2011)
A.乙类
B.丙类
C.丁类
D.戊类
答案:[D]
依据:《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229—2006)表11.1.1:“对屋外配电装置无含油电气设备的火灾危险性分类为戊级。”
(13)某220kV屋外变电站的两台主变压器间不设防火墙,其挡油设施大于变压器外廓每边各1m,则挡油设施的最小间距是下列哪一值?(2011)
A.5m
B.6m
C.8m
D.10m
答案:[C]
依据:《高压配电装置设计技术规程》(DL/T5352—2006)表8.5.5:“220kV及以上电压等级的配电装置中的屋外油浸变压器之间的最小距离为10m,”再减去挡油设施到变压器外廓的距离各1m,可得挡油设施之间的最小间距为8m。