(4)大型花灯的安装 1)大型灯具的吊杆、吊链应能承受灯具自重5倍以上的拉力。需要上人检修灯具时应另加200kg,灯具的金属部分(包括吊钩的螺栓)应预埋在结构内并做好防腐,其预埋件不小于2根 12螺栓,吊钩与大型灯具用花篮螺栓调整灯具标高,灯具金属外壳应可靠接地。 2)当大型花灯采用绞车悬挂固定时,应满足下列要求: a.绞车的棘轮必须有可靠的闭锁装置; b.绞车的钢丝绳抗拉强度不小于花灯重量的10倍; c.钢丝绳的长度:当花灯放下时,距地面或其他物体不得少于250mm,且灯线不宜拉紧; d.吊装花灯的固定及悬吊装置,应作1.2倍的过载起吊试验。 e.安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩应按设计装设防止其碎裂后向下溅落的设施。一般可用透明尼龙丝编织的保护网,网孔的规格应根据实际情况选用。 3.预控措施: (1)一切花饰灯具的金属构件,都应做良好的保护接地或保护接零。 (2)花灯吊钩加工成型后应全部镀锌防腐,并需能悬挂花灯自重6倍的重量。特别重要的场所和大厅中的花灯吊钩,安装前应请结构设计人员对它的牢固程度作出技术鉴定,作到绝对安全可靠。 (3)采用型钢做吊钩时,圆钢最小规格不小于 12mm;扁钢不小于50×5mm。 (4)在配合高级装修工程中的吊顶施工时,必须根据建筑吊顶装修图核实具体尺寸和分格中心,定出灯位,下准吊钩。对大的宾馆、饭店、艺术厅、剧场、外事工程等的花灯安装,要加强图纸会审,密切配合施工。 (5)在吊顶夹板上开灯位孔洞时,应先用木钻钻个小孔,小孔对准灯头盒,待吊顶夹板钉上后,再根据花灯法兰大小,扩大吊顶夹板眼孔,使法兰能盖住夹板孔洞,保证法兰、吊杆在分格中心位置。 (6)凡是在木结构上安装吸顶组合灯、面包灯、半圆球灯和日光灯等灯具时,应在灯抓子与吊顶直接接触的部位,垫3mm厚的石棉布(纸)隔热,防止火灾事故发生。 (7)在顶棚上安装灯群及吊式花灯时,应先拉好灯位中心线、十字线定位。 五、铝母线安装缺陷 1.施工准备:敷线前的准备工作:根据要求选择导线,盘柜内的配线应采用截面不小于1.5mm2;电压不低于400V的铜芯绝缘导线。电子元件的连线可根据设备本身决定,但必须满足截流量,电压降和机械强度的要求。导线不能有接头,按功能及端子的位置选择好布线的走向及排列顺序。 2.操作工艺: (1)导线的连接:从线束引出的导线经分列后,应将其连接到端子板上,在接到端子板前,应量好尺寸,剥去绝缘层,处理好线芯氧化物,然后将导线挂上标号牌,再将导线接到端子板上。如果导线接入的端子板是螺钉连接,应根据螺钉的直径将导线的末端弯成一个环,其弯曲方向应与螺钉旋入方向相同。如用螺母固定时,要用两片垫圈。当固定在螺钉头下时,则用一片垫圈。截面为6mm2以上的绞线和10mm2的单芯线接入端子时,导线的末端应采用终端附件(即线鼻子)。 (2)接线时,如遇有备用的导线或电缆线芯,不要剪断,应将其卷成螺旋形放在其他导线边。 (3)二次接线的检查,二次接线完毕后应对其进行检查,可根据导线分布的情况采用辅助检查,通常有:电话听筒校线法和兆欧表校线法,以保证接线正确,确保安全及质量。 (4)使用于连接可动部位(门上电器,控制台板等)的导线应满足下列要求:低压成套开关设备及独立的低压配电柜、台、箱等装有超过50V电气设备可开启的门、活动面板、活动台面等必须用裸铜软线与接地良好的金属构架可靠的连接,其裸铜软线截面按7.选用。 (5)二次接线的绝缘电阻测定:新安装的二次接线回路应测量导线对地的绝缘电阻,以及缆芯间或相邻导线之间的绝缘电阻,其阻值应符合:直流小母线和控制盘的电压小母线,在断开所有其他连接支路时应大于10M;二次回路的每一支路和开关,隔离开关操作机构的电源回路,应大于1M;接在主电流回路上的操作回路,保护回路和500~1000V的直流发电机的励磁回路应大于1M佟H绶⑾帜骋换芈肪 档缱柚挡环 瞎娑□,应找出原因后作适当干燥,然后再作绝缘摇测,直到合格为止。 |