(5)灯内配线检查 1)灯内配线应符合设计要求及有关规定; 2)穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损,多股软线的端头需盘圈,涮锡; 3)灯箱内的导线不应过于靠近热光源,并应采取隔热措施; 4)使用螺灯口时,相线必须压在灯芯柱上; 5)特征灯具检查: a.各种标志灯的指示方向正确无误; b.应急灯必须灵敏可靠; c.事故照明灯具应有特殊标志; d.供局部照明的变压器必须是双圈的,初次级均应装有熔断器; e.携带式局部照明灯具用的导线,宜采用橡套导线,接地或接零线应在同一护套内。 6)各种灯具的组装组合式吸顶花顶的组装首先将灯具的托板放平,如果托板为多块拼装而成,就要将所有的边框对齐,并用螺丝固定,将其连成一体,然后按照说明书及示意图把各个灯口装好。确定出线和走线的位置,将端子板(瓷接头)用机螺丝固定在托板上。 2.操作工艺: 日光灯安装 (1)吸顶日光灯安装:根据设计图确定出日光灯的位置,将日光灯贴紧建筑物表面,日光灯的灯箱应完全遮盖住灯头盒,对着灯头盒的位置打好进线孔,将电源线甩入灯箱,在进线孔处应套上塑料管以保护导线。找好灯头盒螺孔的位置,在灯箱的底板上用电钻打好孔,用机螺丝拧牢固,在灯箱的另一端应使用膨胀螺栓加以固定。如果日光灯是安装在吊顶上的,应该用自攻螺丝将灯箱固定在龙骨上。灯箱固定好后,将电源线压入灯箱内的端子板(瓷接头)上。把灯具的反光板固定在灯箱上,并将灯箱调整顺直,最后把日光灯管装好。 (2)吊链日光灯安装:根据灯具的安装高度,将全部吊链编好,把吊链挂在灯箱挂钩上,并且在建筑物顶棚上安装好塑料(木)台,将导线依顺序编叉在吊链内,并引入灯箱,在灯箱的进线孔处应套上软塑料管以保护导线,压入灯箱内的端子板(瓷接头)内。将灯具导线和灯头盒中甩出的电源线连接,并用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密。理顺接头扣于法兰盘内,法兰盘(吊盒)的中心应与塑料(木)台的中心对正,用木螺丝将其拧牢固。将灯具的反光板用机螺丝固定在灯箱上,调整好灯脚,最后将灯管装好。 3.预控措施: (1)成行吊式日光灯安装时,如有3盏灯以上,应在配线时就弹好十字中线,按中心线定灯位。如果灯具超过10盏时,即要增加尺寸调节板,用吊盒的改用法兰盘。这种调节板可以调节3cm幅度。如果法兰盘增大时,调节范围可以加大。 (2)为了上下吊距开档一致,若灯位中心遇到楼板肋时,可用射钉枪射注螺丝,或者统一改变日光灯架吊环间距,使吊线(链)上下一致。 (3)成排成行吊式日光灯吊装后,在灯具端头处应再拉一直线,统一调整,以保持灯具水平一致。 (4)吊装管式日光灯时,铁管上部可用锁母、吊钩安装,使垂直于地面,以保持灯具平正。 (5)距地2.5m以下的金属灯具,应认真做好保护接地或保护接零。 (6)灯具在安装、运输中应加强保管,成批灯具应进入成品库,设专人保管,建立责任制度,对操作人员应作好保护成品质量的技术交底。不准过早地拆去包装纸。 四、花灯及组合式灯具安装缺陷 1.施工准备: (1)灯具订货时应根据设计图纸的灯具型号,规格到合格厂家加工,满足设计和使用要求。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象,产品必须有合格证。 (2)灯具配件应满足下列要求: 1)塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯变形等现象:木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 2)吊管:采用钢管做为灯具有吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 3)吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm;吊扇的挂钩不应小于悬挂销钉的直径,且不得小于10mm。 4)瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 5)支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 6)灯卡具(爪子):塑料灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。 |