81、电流互感器及电压互感器的二次回路必须__________________。 答:有且只能有一点接地 82、纵差保护为防止区外故障引起不平衡的差动电流造成误动作,往往采用_________特性。答:比率制动 83、大修后的变压器投运前要做_________次冲击试验。 答:5 84、电力设备损坏,直接经济损失达1000万元者。生产设备、厂区建筑发生火灾,直接经济损失达100万元者。构成_________事故。 答:特大设备 85、变压器零序方向过流保护是作为母线接地故障的后备保护,设有两级时限,以较短的时限跳__________________,以较长的时限跳__________________。 答:母线或分段断路器,变压器本侧断路器 86、低频、低压减负荷装置动作后,值班人员应将_________、_________和_________,报告地调值班调度员。 答:动作时间,切除负荷线路条数,切除负荷数 87、_________断线时,可不停用母差保护,但应立即处理。 答:PT回路 88、电流二次回路切换时:应停用相应的保护装置;严禁操作过程中_________。 答:CT开路 89、对于主变保护差动CT回路改动后,在主变充电时差动保护投入,在主变带负荷前差动保护应_________,在做完_________后,差动保护才可以_________。 答:停用,带负荷试验并确认正确,投入 90、备用电源自动投入装置启动部分的作用是当母线因各种原因失去电压时,断开_________电源,而自动合闸部分的作用则是将_________电源投入。 答:工作,备用 91、零序电流只有在系统发生_________或_________时才会出现。 答:接地,非全相运行 92、变压器系_________、________跳闸,在未查明原因和消除故障之前,不得送电。 答:瓦斯,差动保护动作 93、电路是由_________、_________、_________及等基本元件组成。 答:电源,负载,连接导线,控制开关 94、交流电的_________与它热效应相等的直流电的量值相等。 答:有效值 95、三相交流电路中,若每相电压均相等,不管负载接成星形或三角形,负载_________均相等。 答:消耗功率 96、接地体可分为_________与_________两种。 答:自然接地体,人工接地体 97、电度表的检验周期是_________。 答:五年 98、根据击穿方电的成因可分为_________、_________、_________三种形式。 答:电击穿,热击穿,化学击穿 99、电力系统测量用电流互感器,根据使用目的不同分为_________用和_________用互感器。答:保护电能计量 100、现场工作必须执行_________制度,_________制度、_________制度、_________制度。答:工作票,工作许可,工作监护,工作间断、转移及终结 |