61、发电厂按使用能源划分为_________、_________、_________、_________和其他如_________等。 答:火力发电厂,水力发电厂,核能发电厂,风力发电厂;地热、太阳能发电厂 62、在我国,110kV及以上的系统中性点采用_________,60kV及以下系统中性点采用_________。 答:直接接地方式,不直接接地方式 63、断路器断路器失灵保护是当系统故障,故障元件的保护动作而_________时,通过故障元件的保护作用于变电站相邻断路器跳闸,有条件的通过通道,致使远端有关断路器同时跳闸的接线。 答:其断路器操作失灵拒绝跳闸 64、在电压互感器二次回路的出口,应装设_________或_________用以切除二次回路的故障。答:总熔断器,自动开关,短路 65、直流正极接地有造成保护_________的可能,直流负极接地有造成保护_________的可能。答:误动,拒动 66、电力系统的设备状态一般划分为_________、_________、________和_________四种状态。 答:运行,热备用,冷备用,检修 67、投入保护装置的顺序为先_________,后_________;停用保护装置的顺序与之相反。 答:投入直流电源,投入出口压板 68、电力系统对继电保护的基本要求是_________、_________、_________、_________。 答:可靠性,选择性,快速性,灵敏性。 69、在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,保证安全的技术措施为_________、_________、_________、__________________。 答:停电,验电,装设接地线,悬挂标示牌和装设遮拦 70、三段式距离保护中第Ⅰ段的保护范围是线路全长的_________。 答:80%-85% 71、“四不放过”的内容是__________________、__________________、__________________、___________________________。 答:事故原因不清不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过,事故责任人没有受到处罚不放过 72、电网解列时,应将解列点_________调整至零。有困难时,可在_________的情况下解列。答:有功、无功;有功调整至零,无功调至最小 73、电力系统内部过电压一般有_________和_________。 答:操作过电压,谐振过电压 74、一次设备停电,保护装置及二次回路无工作时,保护装置_________,但其跳其它运行开关的出口压板_________。 答:可不停用,宜解除 75、新安装的变压器投运前对变压器进行_________冲击合闸试验,冲击合闸时中性点_________。 答:5次,临时接地 76、电力系统过电压分_________、_________、_________、_________。 答:大气过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过电。 77、距离保护中阻抗、电抗与输电线路的长度成_________。 答:正比 78、继电保护的“三误”是指_________、_________、_________。 答:误整定,误碰,误接线 79、变压器的故障可分为_________故障和_________故障。 答:内部,外部 80、避雷线和避雷针的作用是防止_________;避雷器既可用来防护_________过电压,也可用来防护_________过电压。 答:直击雷,大气,操作 |
|