31.接地装置焊接应采用搭接焊,其搭接长度应满足的要求有( )。
A.扁钢与扁钢搭接应为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊
B.圆钢与圆钢搭接应为圆钢直径的4倍,双面施焊
C.扁钢与圆钢搭接应为圆钢直径的6倍,双面施焊
D.扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,紧贴角钢外侧两面,或紧贴钢管1/2钢管
32.交流单相电力电缆的金属护层,必须直接接地,且在金属护层上任一点非接地处的正常感应电压,且必须符合的规定有( )。
A.未采取不能任意接触金属护层的安全措施时,不得大于50V
B.接地电阻值符合电气装置保护上和功能上的要求,并要求长期有效
C.必须采取保护措施防止由于电蚀作用而引起对其他金属部分的危害
D.能承受接地故障电流和对地泄漏电流,特别是能承受热、热的机械应力和电的机械应力而无危险
33.下列叙述正确的是( )。
A.在TN-C-S系统中,保护线和中性线从分开点起不允许再相互连接
B.可以使用蛇皮管、保温管的金属网、薄壁钢管或外皮作接地线或保护线
C.接地制式:发电机或变压器的中性点不与接地装置相连(对地绝缘),或者通过大电阻或大电抗专用设备与接地装置相连,在发生单相接地短路时,其短路电流很小,故义称小电流接地制式
D.用电设备的接地及安全设计,应根据工程的特点、规模、发展规划和地质特点以及操作维护情况合理确定设计方案
34.电气装置的接地装置的规定有( )。
A.接地装置应该互相连通,形成接地网。相邻建筑物不超过30m也应该连通
B.引入配电装置室的每条架空线路安装的阀式避雷器的接地线,应与配电装置室的接地装置连接,不需要敷设集中接地装置
C.配电变压器等电气装置,安装在由其供电的建筑物内的配电装置室时,其接地装置应与建筑物基础钢筋等相连
D.户外柱上配电变压器等电气装置的接地装置,宜敷设成围绕变压器的闭合环形
35.高压系统的接地制式分为( )。
A.经小电阻接地
B.经导线接地
C.不接地制式
D.直接接地
36.电气设备和电气生产设施的( )金属部分可不接地。
A.标称电压10kV及以下的蓄电池室内的支架
B.安装在已接地的金属架构上的设备(应保证电气接触良好)
C.安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘金属底座等
D.在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内,交流标称电压380V及以下,直流标称电压220V及以下的电气设备外壳
37.以下应采用铜芯线缆的工程或场所有( )。
A.人防工程
B.爆炸性气体环境的2区
C.爆炸性粉尘环境的11区
D.住宅套内
38.建筑物内的辅助等电位连接线,必须与( )相互连接。
A.固定设备的所有能同时触及的外露可导电部分
B.设备和插座内的保护导体
C.装置外的绝缘部分
D.建筑物结构中的金属构件
39.以下( )场所的接地干线,应有两处以上与接地体连接。
A.火灾危险环境
B.变配电所
C.非爆炸性气体环境
D.消防控制室
40.大量相对地单相负载,建议采用( )接地系统。
A.TN-S
B.TT
C.TN-C-S
D.TN—C
答案:
31.AC 32.AC 33.AD 34.CD 35.CD 36.BC 37.AD 38.ABD 39.AB 40.AB