21、发电机定子绕组发生匝间短路时,机端三相对中性点电压_________,是以,呈现了电压。答:不合错误称,零序
22、母线不完全差动呵护由_________和_________两部门组成。
答:差动电流速断,差动过电流
23、微机型继电呵护的测量旌旗灯号与传统的呵护不异,取自于_________和_________的二次侧。答:电流互感器,电压互感器
24、模数转换器的首要手艺指标_________、_________、_________、_________。
答:量程,分辩率,精度,转换时刻
25、干扰形式有两种:_________、_________。
答:横模干扰,共模干扰
26、_________是引回路对地即位发生转变的干扰。
答:共模干扰
27、按捺横模干扰的首要法子是采用_________和_________电路。
答:滤波,退耦
28、微机型继电呵护由_________和_________两大部门组成。
答:硬件,软件
29.自动重合闸与继电呵护的配合体例有两种,即_________和_________。
答:重合闸前加速,重合闸后加速
30、在三相全控桥工作中,界说α为节制角,β为逆变角,β与α的关系是_________。
答:β=(180°-α)。