1)有功负荷的频率特性:

  同(异)步电动机的有功负荷:与频率变化的关系比较复杂,与其所驱动的设备有关。

  当所驱动的设备是:球磨机、切削机床、往复式水泵、压缩机、卷扬机等设备时,与频率的一次方成正比。

  当所驱动的设备是:通风机、静水头阻力不大的循环水泵等设备时,与频率的三次方成正比。

  当所驱动的设备是:静水头阻力很大的给水泵等设备时,与频率的高次方成正比。

  电炉、电热;整流;照明用电设备的有功负荷:与频率变化基本上无关。

  网络损耗的有功负荷:与频率的平方成正比。

  2)有功负荷的电压特性:

  同(异)步电动机的有功负荷:与电压基本上无关(异步电动机滑差变化很小)。

  电炉、电热;整流;照明用电设备的有功负荷:与电压的平方成正比(其中:照明用电负荷与电压的1.6次方成正比,为简化计算,近似为平方关系)。

  网络损耗的有功负荷:与电压的平方成反比(其中:变压器的铁损与电压的平方成正比,因所占比例很小,可忽略)。

  3)无功负荷的电压特性:

  异步电动机和变压器是系统中无功功率主要消耗者,决定着系统的无功负荷的电压特性。其无功损耗分为两部分:励磁无功功率与漏抗中消耗的无功功率。励磁无功功率随着电压的降低而减小,漏抗中的无功损耗与电压的平方成反比,随着电压的降低而增加。

  输电线路中的无功损耗与电压的平方成反比,而充电功率却与电压的平方成正比。

  照明、电阻、电炉等因为不消耗无功,所以没有无功负荷电压静态特性。

  4、调速器在发电机功率-频率调整中的作用是什么?何谓频率的一次调整,二次调整与三次调整?

  答:调速器在发电机功率-频率调整中的作用是:当系统频率变化时,在发电机组技术条件允许范围内,自动地改变汽轮机的进汽量或水轮机的进水量,从而增减发电机的出力(这种反映由频率变化而引起发电机组出力变化的关系,叫发电机调速系统的频率静态特性),对系统频率进行有差的自动调整。

  由发电机调速系统频率静态特性而增减发电机的出力所起到的调频作用叫频率的一次调整。在电力系统负荷发生变化时,仅靠一次调整是不能恢复系统原来运行频率的,即一次调整是有差调整。

  为了使系统频率维持不变,需要运行人员手动操作或调度自动化系统ADC自动地操作,增减发电机组的发电出力,进而使频率恢复目标值,这种调整叫二次调整。

  频率二次调整后,使有功功率负荷按最优分配即经济负荷分配是电力系统频率的三次调整。

  5、什么是线路充电功率?

  答:由线路的对地电容电流所产生的无功功率称为线路的充电功率。

  每百公里线路的充电功率参考值如下表所示:

  6、电网无功补偿的原则是什么?

  答:电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽电的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。

  7、影响系统电压的因素是什么?

  答:系统电压是由系统的潮流分布决定的,影响系统电压的主要因素是:

  1)由于生产、生活、气象等因素引起的负荷变化;

  2)无功补偿容量的变化;

  3)系统运行方式的改变引起的功率分布和网络阻抗变化。

  8、什么叫不对称运行?产生的原因及影响是什么?

  答:任何原因引起电力系统三相对称(正常运行状况)性的破坏,均称为不对称运行。如各相阻抗对称性的破坏,负荷对称性的破坏,电压对称性的破坏等情况下的工作状态。非全相运行是不对称运行的特殊情况。

  不对称运行产生的负序、零序电流会带来许多不利影响。

  电力系统三相阻抗对称性的破坏,将导致电流和电压对称性的破坏,因而会出现负序电流,当变压器的中性点接地时,还会出现零序电流。